本帖最后由 zuji1224 于 2016-9-10 11:15 编辑 看了一下条文解释,阻尼比取0.02应该没问题啊。那么风压是否也要去10年的?
本帖最后由 zuji1224 于 2016-9-10 11:15 编辑
看了一下条文解释,阻尼比取0.02应该没问题啊。那么风压是否也要去10年的?
2楼
你要看看具体求什么参数,建议看看荷载规范8.4.4条求x1的计算公式和参数说明,公式里面的阻尼钢筋混凝土和砌体取0.05,不是你说的这个阻尼,在按高钢规验算加速度的时候才取0.01'0.02。
回复
3楼
还有荷载规范附录J,表里面的x1和阻尼1(手机上网,打不出来阻尼符号)是和8.4.4条对应的,要按8.4.4条参数说明来取,高规说的舒适度验算取0.01'0.02也没错,它是验算顶点加速度用的,公式在高钢规里面有,你可以查一下,。这就跟混泥土结构阻尼可以取0.01'0.02'0.05'0.06一样,只是用于不同的阶段,不同的公式。
回复
4楼
砂子2 发表于 2016-9-10 10:33 还有荷载规范附录J,表里面的x1和阻尼1(手机上网,打不出来阻尼符号)是和8.4.4条对应的,要按8.4.4条参数 …你再看看我上传的《荷规》8.4.6条文说明:ηa是用来求顺风向风振加速度aD(z)的,我们再看《高规》3.7.6条,“房屋高度不小于150m的高层混凝土建筑结构应满足风振舒适度要求。在现行《荷规》规定的10年一遇的风荷载标准值作用下,结构顶点的顺风向和横风向振动加速度计算值不应超过表3.7.6的限值。结构顶点的顺风向和横风向振动最大加速度可按《高钢规》计算,计算时阻尼比取0.01-0.02”都是求加速度的,难道表述不清楚吗?也就是ηa 是《荷规》用来求加速度的,而《高规》规定加速度计算时阻尼比取0.01-0.02,难道矛盾吗?
回复
5楼
你说的有道理。。难道这是个大坑?有2.66的答案吗?
回复
6楼
忘了,我当时阻尼比0.02感觉是考点,但是风压ω0=0.65是50年的,10年的呢?按ω0=0.65,δ=0.02算得x=7,查得ηa=2.66;但是如果阻尼比δ=0.02,那么风压必然考虑10年风压,题目没给,也没说是哪里的工程,如果题目给个地方,例如山东威海或吉林长春,这就没疑问了,但是又不能不考虑,所以只能翻《荷规》找50年ω0=0.65的地方,匆匆翻得山东威海ω0=0.65,10年ω0=0.45,一代入x1=8.41,于是ηa=2.513。感觉虽然求解思路还算严密,但是还是不确定。
回复
7楼
新的荷载规范和高钢规求加速度的方法不太一样。。。
回复
8楼
题目明确用荷载规范来求。
回复
9楼
不管怎么样,最后还是以老朱为准,只是做这题是感觉老朱不会考简单的查《荷规》就能得出答案,恰好做工程经常遇到10年舒适度的风压和阻尼比的取值,就多想了一下,正不正确还得看老朱真题解答:time:
回复
10楼
楼主,刚又仔细翻了下荷规,觉得楼主是错的,算X1用W0,阻尼比就是0.04,这点没任何疑问。算横向加速度确实和高规一样用10年风荷载,附录J公式好好研究下,很清楚
回复
11楼
题目没有提供10年风压。那我们怎么确定10年风压那。说不定给的就是10年风压。记不清了题目。
回复