流量开关启泵值怎么取?
雨中漫步ing
2016年09月09日 16:27:24
只看楼主

高位消防水箱出水管上设置的流量开关作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,流量值怎么取?

高位消防水箱出水管上设置的流量开关作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,流量值怎么取?
免费打赏
lichangan1000
2016年09月13日 10:35:26
2楼
消火栓系统 大于1l/s,小于5l/s。一般去2.5l/s。

evrz

有出处吗?

回复
黑荞麦
2016年09月13日 10:55:18
3楼
同问,还有压力开关的值如何设定?
回复
lichangan1000
2016年09月13日 11:05:01
4楼
我回答过了,再回答一次。小于(自然高差+稳压泵起泵压力)0.07MPa,或小于(自然高差+稳压泵停泵压力)0.10MPa

zxl08:是流量开关流量值,不是压力开关

回复
lichangan1000
2016年09月13日 11:06:09
5楼
自喷系统流量开关严格说不设(消火栓规范越位),要设的话1.3l/s。
回复
黑荞麦
2016年09月13日 11:21:15
6楼
lichangan1000 发表于 2016-9-13 11:05 我回答过了,再回答一次。小于(自然高差+稳压泵起泵压力)0.07MPa,或小于(自然高差+稳压泵停泵压力)0.1 …多谢多谢,多谢大神指导
回复
fangyangde0413
2017年10月25日 08:32:28
7楼
lichangan1000 发表于 2016-9-13 11:05 我回答过了,再回答一次。小于(自然高差+稳压泵起泵压力)0.07MPa,或小于(自然高差+稳压泵停泵压力)0.1 …要看稳压苯的设置位置才能定的吧,你这是设置在屋顶的情况。