您好,请问这个怎么计算?
xiaoyu102
xiaoyu102 Lv.2
2016年09月09日 14:43:43
来自于采暖供热
只看楼主

请问这个防烟楼梯间和合用前室的正压送风量怎么计算?? http://bbs.co188.com/thread-9294487-1-1.html


请问这个防烟楼梯间和合用前室的正压送风量怎么计算??



http://bbs.co188.com/thread-9294487-1-1.html





免费打赏
zlhvac
2016年09月13日 21:00:44
2楼
本帖最后由 zlhvac 于 2016-9-13 21:39 编辑

楼梯间压差法:应该*0.03, △P可取大点值, f应该是楼梯间所有 门、窗缝隙面积。

合用前室 压差法:应该*0.03, △P可取大点值, f应该是3个防火 门、3个电梯门、1个窗户缝隙的面积。