3D3S 拱形网架水平力太大,怎么办?
houxianle
houxianle Lv.2
2016年09月09日 10:41:59
来自于3D3S
只看楼主

如题,66m跨度的双层拱形网架,支座按完全固定的话,内力不大,支座反力有600kN吧,跨度方向按照自由来算,杆件内力达到了1400kN。实际支撑为两排框架柱,截面600x1100mm,柱距7.9m。框架柱没有横向梁连接,仅有纵向框架梁。框架柱从室内地面算是18m高,基础按照3m考虑。框架柱在跨度方向按照悬臂柱考虑,抗侧移刚度为1.1kN/mm,计算的网架杆件内力最大1300kN多。请问应该怎么调整网架模型?下部结构是已有的。

2016年09月09日 11:22:13
2楼
你是整体建模还是就建网架,支座怎么设置的?
回复
houxianle
2016年09月09日 14:44:37
3楼
friend_3d3s 发表于 2016-9-9 11:22 你是整体建模还是就建网架,支座怎么设置的?就建网架。整体建模也不是一样吗?下部混凝土柱抗侧移刚度太小。虽然有误差,但不至于特别大啊!
回复
friend_3d3s
2016年10月11日 17:08:28
4楼
改成滑动支座或者弹性支座
回复
moyatuzi
2016年10月18日 21:47:25
5楼
我也遇到相似的问题了,楼主这个问题解决了么?怎么解决的?
回复
幸福是什么
2016年11月10日 17:17:41
6楼
采用橡胶支座,或者部分滑动支座,释放一定水平位移,减少水平力。
回复