发输电上午案例答案(仅选项),总体是准确率比较高的了。大家可以看一看 BCDDD ABCAC DBCCC DCBDB BCACA,有把自己答案抄出来的可以对对了
发输电上午案例答案(仅选项),总体是准确率比较高的了。大家可以看一看
BCDDD ABCAC DBCCC DCBDB BCACA,有把自己答案抄出来的可以对对了
2楼
1、φ130/116 2、5146.7A 3、-4.8%-+7.2 4、20kV 5、129.45KW 6、1.0,0.4,1.3 7、360MVA 8、21.04kVA 9、280kV 10、650mm2 11、发电机转子表层过负荷保护,0.339A 12、汽轮机,1.6% 13、700V 14、? 15、75VA 16、3.86kA 17、736mm2 18、200A 19、63A(C型),额定极限短路分断能力H 20、1.16mm2 21、8.86m 22、706m 23、357m 24、100.3N/mm2 25、8°
回复
3楼
回复