住宅成片小区集中热水供应,热水的循环和热力平衡该怎么处理
也不行
也不行 Lv.8
2016年09月08日 09:35:25
只看楼主

集中热水供应一直没有真正搞懂,请前辈解惑。万分感谢。

集中热水供应一直没有真正搞懂,请前辈解惑。万分感谢。
给排水设计佬
2016年09月08日 12:47:02
2楼
热水的循环是管道的循环的说就是在热水管道上设置回水管,回到水箱里去,然后这个热力平衡我看的不是很明白,是热水出水的温度还是怎样?
回复
lichangan1000
2016年09月09日 11:23:07
3楼
目前本专业单栋楼(无论住宅还是公建)热水循环,技术上一点问题没有。
对小区来说热水循环是本专业软肋。设计压力平衡问题无法解决(每栋楼高低、平面位置布置也就是管道走过距离)所以就有可能产生,部分管段流速低或不流动。无法实现设计目的。这也是这个内容不能是规范一直是规程的原因,技术补救措施首先是同程布置(那要看总图平面布置是否答应)其二是是加顺水三通和局部循环泵(不是主循环泵),没有更好的办法。---本专业也是世界性难题。
回复
也不行
2016年09月09日 17:30:59
4楼
lichangan1000 发表于 2016-9-9 11:23 目前本专业单栋楼(无论住宅还是公建)热水循环,技术上一点问题没有。对小区来说热水循环是本专业软肋。 …非常感谢。
回复
也不行
2016年09月09日 17:32:31
5楼
给排水设计佬 发表于 2016-9-8 12:47 热水的循环是管道的循环的说就是在热水管道上设置回水管,回到水箱里去,然后这个热力平衡我看的不是很明白 …就是热水出水温度达不到要求的问题。实际工程反应就是有时放水时间长。
回复
luyinghuawei
2016年09月10日 12:34:03
6楼
不错不错不错不错不错不错不错不错
回复
给排水设计佬
2016年09月10日 16:04:10
7楼
也不行 发表于 2016-9-9 17:32 就是热水出水温度达不到要求的问题。实际工程反应就是有时放水时间长。如果是温度问题的话应该复核热水系统的供热是否有问题,再看看回水的流量设置是否太小
回复