给一个做集中热水供应的理由
hujl2001
hujl2001 Lv.4
2004年03月29日 14:59:53
只看楼主

超高层建筑,2~47层为住宅,共计人口1320人,地下四层到一层为公建,有城市的过饱和蒸气,考虑选型为板式换热器,日供应热水量130立方米,24小时循环,因为需要和给水系统同程供应,分区极为麻烦,设置两个热水水箱,现在另一方法就是使用单户的电加热器,分开设置,但是初期的造价极高,现在向甲方推荐的时候,还没有找到合适的理由,拒绝集中供应热水,望各位大虾指点。

超高层建筑,2~47层为住宅,共计人口1320人,地下四层到一层为公建,有城市的过饱和蒸气,考虑选型为板式换热器,日供应热水量130立方米,24小时循环,因为需要和给水系统同程供应,分区极为麻烦,设置两个热水水箱,现在另一方法就是使用单户的电加热器,分开设置,但是初期的造价极高,现在向甲方推荐的时候,还没有找到合适的理由,拒绝集中供应热水,望各位大虾指点。
hujl2001
2004年03月30日 17:03:09
2楼
(一) 集中供应热水
特点是:集中设置热交换器,设备集中,热水系统的总体的热损失比较大,,经济性能稍差。
结合本工程的特色,热水系统的选择需要同冷水的供应做同程式,在分区的过程中,冷水分区通过减压阀进行,在建筑物内部串连供水,管网系统的设置复杂,需要较强的维护和管理能力。
(二) 局部加热系统
选择家用热水器需要考虑的因素很多,但最基本的是以下几点:安全、使用方便、使用寿命、使用成本、使用环境、售后服务等。燃气热水器的优点是价格低、加热快、出水量大、温度稳定,缺点是必须分室安装且必须由专业人员安装,不易调温,需定期除垢,在使用中易产生有害气体,使用液化石油气体和人工煤气型易产生轻度油烟。
电热水器的优点是干净、卫生、不必分室安装、不产生有害气体、调温方便,高档产品还有到达设定温度后自动断电、自动补温等功能,有的还内置了阳极镁棒除垢装置。多数产品采取了过压、过热、漏电三重保护装置,使用更安全。缺点是加热慢、占一定空间,价格略高。
结合本工程的实际情况,由于燃气需要考虑排烟和通风,本建筑物内部的住宅部分由于上下每户的户型差异比较大,且厨房很多为敞开式,不是很适合豪华住宅的定位。对于公寓部分,需要设置电加热器,综合考虑建议采用 分户设置电加热器,对于用户来说,热水的使用可以依据自己的使用习惯做量身定做,户内设置微循环系统,维护和管理的工作由生产厂家进行,同物业管理没有关系。在住宅部分,根据房型的需要,在厨房和主卫生间分开设置热水器,减少管路。在公寓部分采用小型的壁挂式电加热器,根据需要,灵活使用,同集中供应相比,能量的浪费较少。
回复
waterismoney
2004年04月01日 09:25:45
3楼
有城市的过饱和蒸气利用,何乐而不为!?
回复
hujl2001
2004年04月02日 15:50:36
4楼
楼上的说法是这样,可是楼层太高,管理的难度和后期的维护有很大的难度,现在国内像样的住宅基本上都是光景不是很好,管理的能力比办公楼要差一些。
回复
flyfeather
2004年04月10日 08:08:44
5楼
分户设置电热水器缺点是需电总功率大,大概要高出集中供热30%,布线施工费用高,浪费比较严重!!

集中供热可以根据现实情况,分区供热水,收费可以按每户每人,也可按水表收,物价局核定后,比较方便!不过热水管选材很重要!
回复
flyfeather
2004年04月10日 08:11:40
6楼
我不明白为什么都要强调和自来水同程!!完全没有必要,现在的混水龙头很多!!有专供混高温热水的,就是80度的热水也没问题!!压力不平衡也不怕,我做的供水工程就是热水1。5-2公斤,自来水2-3公斤,出水温度一样32-45可调!!