多层住宅热水集中供应系统设计
dexyxhl
dexyxhl Lv.2
2005年06月16日 23:30:50
只看楼主

多层住宅热水集中供应系统设计中,有必要设计循环立管吗?(针对下行上给式)。是否没一立管上均应设自动(手动)放气阀??谢谢!!

多层住宅热水集中供应系统设计中,有必要设计循环立管吗?(针对下行上给式)。是否没一立管上均应设自动(手动)放气阀??谢谢!!
免费打赏
neardespring
2005年06月17日 21:02:08
2楼
循环立管设与不设要综合考虑,排气阀要针对不同的系统,比如有屋顶开式水箱可以不考虑。另外第一循环第二循环都应该考虑泄压或排气装置。
回复
dexyxhl
2005年06月17日 22:05:31
3楼
据审图人员口头上说:“像宾馆类须设循环立管,多层住宅档次不高的可不设”
但设计规范上没有明确的说明,像这种情况能仅凭教材上的吗?!
谢谢NEARDESPRING的指点!
回复
newwp37
2005年06月18日 12:27:48
4楼
多层住宅没有必要设循环立管,每根立管应设排气装置,如果设循环系统,可以减少排气装置
回复
lytanxiaomin
2005年06月18日 23:04:49
5楼
建议设置循环管,因为从使用角度,下行上给式肯定是下层比上层热水来的快,所需放掉的冷水量少,那么上层的住户岂不冤枉?天长日久要比下面用户多掏多少水费?
回复
maoxinqing
2005年07月28日 13:53:11
6楼
应该要设置循环立管,那样才能保障最不利的那户人家不需要打开放大量冷水后才能有热水供应。
回复

相关推荐

APP内打开