单层一万多平米的戊类厂房 高度10m 主要是机械加工生产车间 根据新的防火规范 需要设火灾自动报警系统么 消防负荷按三级负荷算 还是二级
单层一万多平米的戊类厂房 高度10m 主要是机械加工生产车间 根据新的防火规范 需要设火灾自动报警系统么 消防负荷按三级负荷算 还是二级
2楼
自己支持一下子
回复
3楼
我认为不用做火灾自动报警系统(但如果设备专业加了需消防联动的设备除外),负荷等级由水专业提供的室外消防用水量确定。
回复
4楼
谢谢楼主的分享
回复
5楼
戊类厂房应该是不需要的,但是有设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位的话那就要针对性设计火灾自动报警系统了。
回复
6楼
戊类是不需要的。
现在设计都没搞得胆子太小了
回复
7楼
消防负荷等级应该根据水专业的室外消防用水量来确定,应该是三级负荷。根据规范是不需要设置火灾报警系统的,除非有需要联动的设备。
回复
8楼
丁戊类本身不用设置火灾自动报警系统,除非有需要消防联动的设备在。比如排烟风机。
回复