6度区 50m一下钢结构不考虑抗震计算
幻散
幻散 Lv.2
2016年09月07日 09:39:19
只看楼主

6度区 50m一下钢结构不考虑抗震计算 那么需要按抗规8.2.8条的要求验算强节点弱构件吗?比如要验算的话,柱脚螺栓可能要用到M30,不需要的话就只用M24了。 具体项目是加装电梯,柱方管200x200x10 层高3000 7层。求人指点。主要是柱脚太大影响梯井尺寸。

6度区 50m一下钢结构不考虑抗震计算 那么需要按抗规8.2.8条的要求验算强节点弱构件吗?
比如要验算的话,柱脚螺栓可能要用到M30,不需要的话就只用M24了。
具体项目是加装电梯,柱方管200x200x10 层高3000 7层。求人指点。主要是柱脚太大影响梯井尺寸。
免费打赏
auepwq
2016年09月07日 11:57:04
2楼
回复
jszxwsw
2016年09月19日 14:05:08
3楼
所有的设备设计院都不能把厂家名字写在上面,大家可以看设计勘察管理法规则,罚款达到30万元。
回复
piengjfinge
2016年09月19日 15:59:44
4楼
资料不错,谢谢分享啊。
回复
空心砌块
2016年12月30日 10:03:09
5楼
谢谢楼主分享,可以参考