52楼
8度乙类建筑确定房屋的实用高度是按照8度来定,不是按照9度定,
回复
songzumin
2016年09月08日 18:50:09
53楼
抗震调整有三个层次,第一个层次是,地震作用提高一度 如甲类建筑,第二个层次是,内力调整,所谓的抗震等级,第三个层次是,抗震构造措施的抗震登记,非内力调整部分,乙类建筑是第2个层次的调整,对房屋的高度和实用性不会产生影响
回复
songzumin
2016年09月08日 18:51:27
54楼
丙类和乙类建筑的实用高度是一样的
回复
mdf80913
2016年09月08日 19:15:38
55楼

A项板柱剪力墙高度是多少
回复
shenglei620
2016年09月08日 22:37:06
56楼

请看朱高规3.9表格,注一说了是采用调整后的烈度查,就是9度,表格里明确了写了9度不适合板柱剪力墙
回复
shenglei620
2016年09月08日 22:38:10
57楼

请看朱高规3.9表格,注一说了是采用调整后的烈度查,就是9度,表格里明确了写了9度不适合板柱剪力墙
回复
shenglei620
2016年09月08日 22:38:29
58楼

请看朱高规3.9表格,注一说了是采用调整后的烈度查,就是9度,表格里明确了写了9度不适合板柱剪力墙
回复
rencm_1111
2016年09月09日 12:24:01
59楼
这个题目我是选的板柱剪力墙。其实考试的时候我也在框剪那犹豫了好大会。不过规范没找到明确的说法。而板柱那个虽然高度是可以满足的。但是你抗震措施怎么弄。9度查询抗震措施都不让用板柱结构。
回复
晓页
2016年09月09日 13:23:27
60楼
mm_sp 发表于 2016-9-6 22:27 哎,错了一道,选了D题目是要选对的项还是选错的项
回复
晓页
2016年09月09日 13:28:41
61楼
hellostar1986 发表于 2016-9-7 12:25 我当时也是在A和D之间纠结,可是A实在找不出错误来,D项要是细想还是可以说是错的,题目也没说他的楼梯周围 …那你选的哪个