一级下午高层有一题框架剪力墙考不考虑楼梯间的影响
zcxzzzz
zcxzzzz Lv.3
2016年09月06日 18:56:14
只看楼主

如题,大牛解答下

如题,大牛解答下
免费打赏
zcxzzzz
2016年09月06日 19:31:32
12楼
吕一个布 发表于 2016-9-6 19:27 朱书《抗规》83页,可做依据不?这个可以 但是感觉低4条的上面的话 当楼梯间四周没有抗震墙时,与纯框架有相似之处, 当时我就是这点在纠结
回复
吕一个布
2016年09月06日 20:00:56
13楼
zcxzzzz 发表于 2016-9-6 19:31 这个可以 但是感觉低4条的上面的话 当楼梯间四周没有抗震墙时,与纯框架有相似之处, 当时我就是这点在 …A选项是8度乙类Ⅰ 类场地吗?我记不清了
回复
zcxzzzz
2016年09月06日 20:02:22
14楼
本帖最后由 zcxzzzz 于 2016-9-6 20:09 编辑 吕一个布 发表于 2016-9-6 20:00 A选项是8度乙类Ⅰ 类场地吗?我记不清了 我也及不得了
回复
mayjia
2016年09月06日 22:02:25
15楼
A说法是对的,就楼梯这个是错的
回复
qq_1473170572423
2016年09月06日 22:10:35
16楼

框剪结构有很多种的,如果是框架弱方向位移算不过,一般会在里面加两片墙就容易算过,按规范这也是框剪,这样的框剪里面楼梯间四周没有墙,当然就得考虑地震作用下楼梯斜板的支撑作用了。
回复
gqrpush
2016年09月06日 22:26:20
17楼
框剪不考虑要看情况,楼梯周边布置墙体,的确是可以不考虑的,但是没有说楼梯是布置在哪里的。其实楼梯就是框架也可以不考虑楼梯的,楼梯做成滑动支座就可了。
回复
mm_sp
2016年09月06日 22:27:44
18楼
哎,错了一道,选了D
回复
mayjia
2016年09月06日 22:29:52
19楼
退一步说,框剪是否按框剪计算是看倾覆弯矩比的,小了就成框架了,框架总要考虑楼梯整体计算的吧
回复
yuansuoya
2016年09月06日 22:36:29
20楼
我那考场 ,开手机就算作弊。
估计早上拍照的兄弟光荣了,下午的题就只能留待后人瞻仰了:funk:
回复
怀朔
2016年09月06日 23:37:37
21楼
zjf262748314 发表于 2016-9-6 19:18 框剪可以不考虑(比如楼梯周边布置墙体),抗规和高规明确说考虑的时候 是说“框架结构”规范说的是 框剪或者剪力墙结构 当楼梯间周围有钢筋混凝土墙得时候可以不考虑,当楼梯间在框架剪力墙结构中的需要按框架结构设计的框架部分中,四周没有墙,就需要考虑…选项直接说不考虑是错误的。