下午计算风荷载的脉动系数
大宇治水
2016年09月06日 15:54:01
只看楼主

基本风压需要乘以1.1吗?

基本风压需要乘以1.1吗?
txweiwu
2016年09月06日 16:12:10
12楼
应该要乘 可是我没乘
回复
strategyso
2016年09月06日 16:14:31
13楼
我记得我乘了也有答案,印象不深了,总之这题做的相当的顺没费什么时间与周折
回复
haoji7755188
2016年09月06日 16:15:23
14楼
陈顺利 发表于 2016-9-6 16:10 《荷规》也有提高要求,只是没有明确系数。对风敏感的高层建筑 基本风压X1.1 概念 没疑问
回复
wangtianwudi
2016年09月06日 16:19:13
15楼
这个题就看老朱怎么想了,按照荷规作答的话,没有明确提高多少。按高规肯定要乘1.1
回复
汇散不尽
2016年09月06日 16:32:09
16楼
60米以上的 算 承载力 要乘1.1 ,其他 不用 乘。
回复
shiheng2006
2016年09月06日 16:32:20
17楼
风荷载是在计算承载力的时候才乘以1.1。题目算的是脉动系数,不是计算承载力,所以不用乘。
回复
晨露草
2016年09月06日 16:42:06
18楼
觉得不用乘吧 计算风荷载的时候 基本风压增加1.1 这个是计算系数
回复
yangjiru
2016年09月06日 16:43:37
19楼
这个题,我直接放弃了...
回复
luoqing2004
2016年09月06日 16:46:22
20楼
haoji7755188 发表于 2016-9-6 16:15 对风敏感的高层建筑 基本风压X1.1 概念 没疑问承载力验算才用乘1.1,这个题目我记得是舒适度计算时的脉动系数,应该不要乘
回复
gujin999
2016年09月06日 16:56:20
21楼
lk20051761 发表于 2016-9-6 15:58 我记得是不乘题目算的是舒适度验算的系数,不是承载力验算,个人觉得应该不用乘。
回复

相关推荐

APP内打开