一栋楼但是有2个性质,火灾报警如何做
努力板砖中
2016年09月06日 10:07:16
只看楼主

一栋楼 1 2层小商铺 2层一共1500平方 345层旅馆 旅馆做了烟感 12层的商铺需要做火灾报警吗 是一栋楼整体考虑 还是这2个性质的可以分开考虑

一栋楼 1 2层小商铺 2层一共1500平方 345层旅馆 旅馆做了烟感 12层的商铺需要做火灾报警吗 是一栋楼整体考虑 还是这2个性质的可以分开考虑
免费打赏
努力板砖中
2016年09月06日 10:07:41
2楼
我顶
回复
努力板砖中
2016年09月06日 10:41:29
3楼
我顶
回复
a396673967
2016年09月06日 12:09:47
4楼
我们这边 消防局审图是按高的标准来,
回复
weizhaoxue1983
2016年09月06日 14:59:14
5楼
整体考虑,要做的。
回复
信陵君
2016年09月07日 15:24:36
6楼
设不设这套系统是对建筑单体来讨论的 不是针对哪个功能来讨论的 所以必须全楼设这套系统 但未必全楼设置探测器倒是可以留意下的
回复
努力板砖中
2016年09月27日 08:42:54
7楼
信陵君 发表于 2016-9-7 15:24 设不设这套系统是对建筑单体来讨论的 不是针对哪个功能来讨论的 所以必须全楼设这套系统 但未必全楼设置探测 …火灾报警系统肯定设置啊 就是不明确1 2层商铺里用不用设置
回复