独基柱子插筋,当时好纠结到底是选锚固长度,还是选抗震锚固长度。。。平时工作中也比较少考虑基础抗震的问题。。。
独基柱子插筋,当时好纠结到底是选锚固长度,还是选抗震锚固长度。。。平时工作中也比较少考虑基础抗震的问题。。。
12楼
8.2.2条,我也选的1100
回复
13楼
:L你们都做了多么多年的真题啊,我纠结的是这题是不是文字游戏,我见没加抗震,就没乘以1.15的系数。。。
回复
14楼
grg88 发表于 2016-9-5 16:34 计算结果是1013,选1100,对吗我和你一致
回复
15楼
本帖最后由 twhkcwqc608 于 2016-9-7 08:55 编辑 grg88 发表于 2016-9-5 16:34 计算结果是1013,选1100,对吗这个是881多,题目明确给出了抗震调整系数是1.0,不是规范的1.15了
回复
16楼
twhkcwqc608 发表于 2016-9-7 08:51 这个是881多,题目明确给出了抗震调整系数是1.0,不是规范的1.15了你掉坑里了,给的是基本锚固长度调整系数是1.0
回复
17楼
grg88 发表于 2016-9-7 11:04 你掉坑里了,给的是基本锚固长度调整系数是1.0考虑了1.0的,那个1.0是la和lab的系数,我算的也是1013,也是硬着头皮选的,跟答案不是特别接近,选1100
回复
18楼
按混规和地规那几个公式计算,得出10xx的数据,选1100
回复