关于熔丝取值的一个疑问~~~
冰霜之炎
2016年09月05日 11:47:02
只看楼主

尊敬的各位大神,问一下,我们在选择熔丝的时候,有什么要求?假如我的计算电流为50,那我是不是需要按其两倍来选取相应的熔丝呢?急~在线等~~~

尊敬的各位大神,问一下,我们在选择熔丝的时候,有什么要求?假如我的计算电流为50,那我是不是需要按其两倍来选取相应的熔丝呢?急~在线等~~~
免费打赏
冰霜之炎
2016年09月05日 14:15:02
2楼
大神在哪里
回复
a1126203274
2016年09月05日 14:18:56
3楼
有电动机设备的 取值:1.5—2.0 没有的话 取值:1.1—1.3
回复
冰霜之炎
2016年09月05日 14:58:53
4楼
a1126203274 发表于 2016-9-5 14:18 有电动机设备的 取值:1.5—2.0 没有的话 取值:1.1—1.3这是经验值还是书本规范有明确规定的?谢谢
回复
rxct
2016年09月05日 15:25:46
5楼

楼主 学习了~~
回复
清风入梦8
2016年09月05日 15:33:51
6楼
看配三低压电气设备选择里有
回复
冰霜之炎
2016年09月05日 15:34:03
7楼
rxct 发表于 2016-9-5 15:25 楼主 学习了~~你这套路很深啊~~~
回复
a1126203274
2016年09月05日 16:01:07
8楼
冰霜之炎 发表于 2016-9-5 14:58 这是经验值还是书本规范有明确规定的?谢谢恩恩 是的 配电手册上有明确说明
回复
冰霜之炎
2016年09月05日 16:18:35
9楼
a1126203274 发表于 2016-9-5 16:01 恩恩 是的 配电手册上有明确说明这本书的全称是什么?再第几页?方便告知吗?谢谢~~~
回复
冰霜之炎
2016年09月05日 16:51:51
10楼
kinkonlee 发表于 2016-9-5 15:33 看配三低压电气设备选择里有好的,谢谢啦
回复

相关推荐