请教一下各位,管道与套管间的封堵,什么时候采用混凝土吊模封堵,什么时候采取沥青油麻打口封堵。有无相关的图集说明。
请教一下各位,管道与套管间的封堵,什么时候采用混凝土吊模封堵,什么时候采取沥青油麻打口封堵。有无相关的图集说明。
2楼
求版主帮忙解决,谢谢
回复
3楼
其实就是一个刚性和柔性防水套管的区别,以及套管与管道之间填料才有所不同,参考图集:02S404
回复
4楼
唯一上上 发表于 2016-9-6 13:17 其实就是一个刚性和柔性防水套管的区别,以及套管与管道之间填料才有所不同,参考图集:02S404能区分一下两种适用的地方吗
回复
5楼
套管位置啊 在楼板上的 用混凝土啊
回复
6楼
管道于套管的封堵现场情况定,一般在管网系统有应力变化用柔性封堵,用在水箱等设施的封堵用刚性封堵
回复
7楼
我也不懂,但是看到的都是用细石砼或者水泥沙浆就封了~~
回复
8楼
沥青麻布接口:
1. 沥靑麻(布)接口为柔性接口,适用于无地下 水、地震不均匀沉陷不严重的无压管道。
2. 沥青麻(布)三层四油,沥育用4号,沥青麻 (布)搭接度均为150mm。
3. 冷底子油配合比(重量比):4号沥靑:汽油=3 :7。
4. 施工时先做接口再做基础,接口处基础应断开。
沥青油膏接口
(1) 沥青油膏接口为柔性接 口,适用于污水管道。
(2) 施工时,在插口处壁及承 口内壁均应刷净,涂冷底子油一 道,再填沥青油膏。
(3) 冷底子油配合比(重量 比):4号沥青:汽油=3 : 7。
(4) 沥青油膏参考配合比(重 量比):6号石油沥青100,重松节油11.1,废机油44.5,石棉灰 77.5,滑石粉119。
水泥砂浆接口
(1) 水泥砂浆接口为刚性接口,一般适用于雨水管道。
(2) 材料为1 : 2水泥砂浆。
(3) 施工时,插口外壁及承口内壁 均应刷净。
石棉水泥接口
(1) 石棉水泥接口为半刚性接口, 适用于污水管道。
(2) 施工时,在接口处充塞油麻, 再填打石棉水泥。
(3) 石棉水泥配合比(重量比):水: 石棉:水泥=1 : 3 : 7。
(4) 油麻做法:在95%的汽油与的石油沥青溶液内浸透、晾干、扭成麻瓣。
水泥砂浆抹带接口
1 适用于无地下水的雨水管道,DN300〜1000mm。
2 抹带接口在抹带 宽度内管壁凿毛刷净润湿。
钢丝网水泥砂浆抹带接口
1 适用于雨水 管道、合流管道及污水管 道,d= 300 〜1500mm, 120°混凝土基础。
2 在抹带宽度内管壁 需凿毛刷净润湿。
参见《建筑安装工程施工图集4》(2014年3月第四版)P104、P105
回复
9楼
回答的很清楚,谢谢!学习啦。
回复
10楼
路过,长知识啦。
回复
11楼
路过,学习新知识!!
回复