1.悬挑梁算最大弯矩的,有利的活载不计入。。 2.预制板吊环是否真要考虑动力系数? 3.层刚度比要考虑层高大于1.5倍吗。 4.砌体局压考虑面积,求完之后还要乘以0.8,亲 5 柱变形那道,是配箍率提高还是配股特征值提高30%? 6.桩底以上2D不算侧阻。。 各种概念题,各种坑。。。。
1.悬挑梁算最大弯矩的,有利的活载不计入。。
2.预制板吊环是否真要考虑动力系数?
3.层刚度比要考虑层高大于1.5倍吗。
4.砌体局压考虑面积,求完之后还要乘以0.8,亲
5 柱变形那道,是配箍率提高还是配股特征值提高30%?
6.桩底以上2D不算侧阻。。
各种概念题,各种坑。。。。
32楼
chenjiang336 发表于 2016-9-5 09:10 吊环不用考虑动力系数!我找到了这条 但是还是没算出来:(
回复
33楼
zxpysyx 发表于 2016-9-5 12:42 还有一个高层求第5层墙边缘构件纵筋的,底部加强部位下部三层?5层构造边缘构件?算出来好像不对,感觉应 …1900/250=7.6且翼缘长度小于厚度的3倍,按一字型短肢墙设计
回复
34楼
以下都是个人见解,希望互相探讨。
1.悬臂梁活荷载应该不计入;
2.预制板吊环不用考虑动力系数,因为吊环最大承载力是65N/mm2,已经考虑了动力系数的折减;
3.层高度比需要考虑层高大于1.5倍;
4.乘以0.8
5.记不住了
6.柱底以上2D高度不算侧阻,就算做的时候没考虑到这点,我觉得算出来应该是没答案,回看规范应该能看出来这点
回复
35楼
应该是约束边缘构件,抗震等级提高一级采用构造措施,轴压比大于0.3了,配筋率按1%
回复
36楼
应该是约束边缘构件,抗震等级提高一级采用构造措施,轴压比大于0.3了,配筋率按1%
回复
37楼
zoujin18 发表于 2016-9-5 09:23 在构件的自重标准值作用下,每个吊环按2个截面计算的钢筋应力不应大于65N/mm2;当在一个构件上设有4个吊 …确定吊环钢筋所需面积时,钢筋的抗拉强度设计值应乘以折减系数。在折减系数中考虑的因素有:构件自重荷载分项系数取为1.2,吸附作用引起的超载系数取为1.2,钢筋弯折后的应力集中对强度的折减系数取为1.4,动力系数取为1.5,钢丝绳角度对吊环承载力的影响系数取为1.4,于是,当取HPB300级钢筋的抗拉强度设计值为fy=270N/mm2时,吊环钢筋实际取用的允许拉应力值约为65N/mm2。
回复
38楼
没考烟囱啊 白看了
回复
39楼
吊环不需要乘动力系数。好好看规范吧。
回复
40楼
luoqing2004 发表于 2016-9-5 13:46 确定吊环钢筋所需面积时,钢筋的抗拉强度设计值应乘以折减系数。在折减系数中考虑的因素有:构件自重荷载 …有道理,这是哪里的话?14年桥梁的吊环题乘以动力系数了
回复
41楼
6.桩底以上2D不算侧阻。。这个是针对大直径扩底灌注桩!
回复