这样设计合理不?
tgq1123
tgq1123 Lv.7
2016年09月04日 22:09:01
来自于砖混结构
只看楼主

无梁楼版设计,长净跨5米,短净跨4米,370墙 圈梁370*240 配6根12三级钢。楼板厚200,双层双向配12@150,C30砼 能满足设计不

无梁楼版设计,长净跨5米,短净跨4米,370墙 圈梁370*240 配6根12三级钢。楼板厚200,双层双向配12@150,C30砼 能满足设计不
免费打赏
蔡昌辉
2016年09月05日 07:53:22
2楼
圈梁240*370,板厚200,4000*5000,应该说是个大板吧,不算无梁楼板吧。板厚200取太多了,120~130足够了,不要无形中增加板自重。
回复
洛洛小神
2016年09月05日 16:49:00
3楼
同意楼上的 圈梁配筋还得看烈度区
回复
静心望世界
2016年09月06日 09:31:22
4楼
综合楼上所说,但是我感觉你上面是做什么用,如果是普通的用处,这个楼板已经足够了。
回复
masqqn
2016年09月06日 11:34:09
5楼
4米跨也不大,正常设计就可以了
回复
wonderfulid
2016年09月08日 14:32:00
6楼
路过,也就看看,帮你顶一下
回复
jszxwsw
2016年09月09日 10:57:27
7楼
2/(180x180/241)
回复
吸力锅
2016年09月09日 11:35:42
8楼
4000×5000的板不算大,正常设计就可以了。。板厚120可能就够了
回复
张叁疯
2016年09月12日 17:26:06
9楼
同意楼上的 圈梁配筋还得看烈度区
回复
岩枫love
2016年09月19日 17:25:01
10楼
板厚取大了,配筋完全没问题,
回复
龙枪虎豹骑
2016年12月23日 08:52:47
11楼

蒸压粉煤灰加气砼砌块,荷规上取值5.5
回复