加固问题,向各位求教
qq_1464163559450
2016年09月04日 16:35:31
只看楼主

有一个9层框架结构,在第五层放置重型设备,但是承载力不够,应该怎么进行加固?把原来的屋面板去掉,在此开间框架梁上焊接十字的槽钢,然后再现浇板,这样成吗?各位大神们~

有一个9层框架结构,在第五层放置重型设备,但是承载力不够,应该怎么进行加固?把原来的屋面板去掉,在此开间框架梁上焊接十字的槽钢,然后再现浇板,这样成吗?各位大神们~
免费打赏
qq_1464163559450
2016年09月04日 23:00:55
2楼
没人理啊………………
回复
蔡昌辉
2016年09月05日 08:58:41
3楼
那样的话只解决板承载力问题,相应框架梁也要复核下受力,不然也需进行加固。
回复
jaronlin
2016年09月05日 11:15:26
4楼
涉及到的承重构件都应复核承载力是否够了
回复
jszxwsw
2016年09月05日 14:57:23
5楼
感谢提供,顶一下!!
回复