【洪飞宇原创】11G101-1真的爆出了错误?
vexyu
vexyu Lv.13
2016年09月02日 13:36:21
只看楼主

最近好久没来给各位设计的小伙伴更文啦,甚是想念啊,马上又要周末了,准备注考的复习的都差不多了吧,想当年我拿下注考的时候,可是费了一点劲啊,大家加油吧!最近在研究规范图集,无意中发现了一个惊天的秘密,如下...............《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)第 8.3.3条规定:当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时,包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度(投影长度)可取为基本锚固长度lab的


最近好久没来给各位设计的小伙伴更文啦,甚是想念啊,马上又要周末了,准备注考的复习的都差不多了吧,想当年我拿下注考的时候,可是费了一点劲啊,大家加油吧!最近在研究规范图集,无意中发现了一个惊天的秘密,如下...............


《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)第 8.3.3条规定:

当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时,包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度(投影长度)可取为基本锚固长度lab的60%。弯钩和机械锚固的形式(图8.3.3)和技术要求应符合表8.3.3的规定。


但是在《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》11G101-1第60页中,柱筋的锚固投影长度取成了0.5LabE


1.jpg


在《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》11G101-1第79页中,梁筋的锚固投影长度取成了0.4LabE


2.jpg


显然11G101-1与《混凝土结构设计规范》中关于投影长度的规定是不一致的,是否是因为11G101-1习惯性沿用普通钢筋锚固直段长度值,而忽略了机械锚固与普通钢筋锚固的区别呢?


3.jpg


本文首发于:土木吧,微信号:tumuba,作者:洪飞宇,可添加微信308492256拉入土木精英群。
微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《建筑结构》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《土木工程学报》从1999-2016年期刊免费下载,实时更新!

094557oz1yz191fhoo0ovy.jpg.thumb.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


094557oz1yz191fhoo0ovy.jpg.thumb.jpg

免费打赏
w2219092009
2016年09月30日 17:01:19
12楼
感谢提供,顶一下!!!
回复
jxxymgq
2016年10月08日 11:35:43
13楼
大家可能对混规不熟悉,8.3.2条第5款有“锚固钢筋的保护层厚度为3d时修正系数可取0.80,保护层厚度为5d时修正系数可取0.70,中间按内插取值,此处d为锚固钢筋的直径”。0.6*0.8=0.48取0.5,0.6*0.7=0.42取0.4,大致如此。
回复
xj-mjh
2016年10月20日 19:39:02
14楼
我的理解是,混规8.3.3是对纵向受拉钢筋(梁、柱纵筋)一般的锚固长度要求,包括弯钩在内的锚固长度取0.6lab,混规9.3.6是顶层框架截面尺寸不满足直线锚固要求时加弯折,其直线锚固段的长度不小于0.5lab(不含弯折段),而混规11.6.7则是按抗震要求框架节点的锚固长度要求,与9.3.6的情况类似
回复
baiyejianke
2016年11月21日 08:10:14
15楼
这些个问题很正常 也没有办法得到解答
回复
霁晴
2016年11月21日 10:53:01
16楼
8.3.3条条文说明已经说了,不考虑8.3.2条的修正,所以13楼的的说法也不大准确。我的理解是8.3.3条是一个普遍要求,而且规范用词是 取60%是一个建议取值,而9.3.4和9.3.6是对特定类型的构件提出的要求,规范用词是 不应小于0.4和0.5是一个最低限值。
回复
kugemei
2016年11月22日 23:37:52
17楼
楼主打电话问过规范组吗?