如题。柱子是400*400保护层应该为3cm。
如题。
柱子是400*400
保护层应该为3cm。
免费打赏
caoning732
2009年06月12日 14:19:59
12楼
柱子移位,吧钢筋弯过来就行了
回复
lnbisheng
2009年11月07日 16:31:29
13楼
位移没有偏出柱子的边线,应该不难处理。冷弯(顺弯)一下就行了,不过要注意弯折角度 看位移尺寸也就是40mm 弯折高度保证在250mm以上(顺弯不小于1:6)。
[
本帖最后由 qin.jq 于 2009-11-8 08:24 编辑
]
回复
小小设计者
2009年11月07日 21:03:34
14楼
学习了,呵呵。未干时除了就好了。