柱子浇筑成了这样,怎么办啊?
ytxs
ytxs Lv.8
2007年11月08日 21:59:47
来自于工地图片
只看楼主

如题。柱子是400*400保护层应该为3cm。

如题。
柱子是400*400
保护层应该为3cm。

1194530379966.JPG

免费打赏
ytxs
2007年11月08日 22:00:44
2楼
第二张
回复
ytxs
2007年11月08日 22:01:27
3楼
第三张
回复
ytxs
2007年11月08日 22:07:43
4楼
请问,如果要纠偏,是用冷弯纠偏吗?多谢了。
回复
lg_lsf
2007年11月16日 12:02:59
5楼
很正常,把砼剔除一部分钢筋砸正就行
回复
wgx-001
2008年05月15日 13:02:43
6楼
跑位超过保护层两倍,就必须进行柱根剔凿混凝土,校正钢筋.
回复
zengwei513
2008年08月07日 20:39:46
7楼
保护层大于50的话 在50左右位置增设钢筋网片
回复
孙中平
2008年08月07日 22:14:51
8楼
1、“请问,如果要纠偏,是用冷弯纠偏吗?多谢了。”
是不是就直接把钢筋弯折就可以了?
2、“很正常,把砼剔除一部分钢筋砸正就行”
是不是就是第一点说的那个意思?
3、“跑位超过保护层两倍,就必须进行柱根剔凿混凝土,校正钢筋.”
请问具体怎么校正?
4、“保护层大于50的话 在50左右位置增设钢筋网片”
50左右怎么理解,很明显其中一边不是已经没有保护层了麻,钢筋网片起到怎么的作用?
回复
zengwei513
2008年08月09日 21:48:08
9楼
说做了25左右。。。。。。
回复
a435186895
2008年08月13日 21:15:31
10楼
剔除柱部分砼,校正钢筋,,这是谁施的工太没专业水准
回复
heitang0817
2009年02月22日 14:31:40
11楼
将第三张图的那露在外面的钢筋弯进去点就可以了,避免这样的事再发生我一般都会在打砼打完没有干的时候扶正就不会这样了