关于金属屋面做避雷带的问题
junwaiting
junwaiting Lv.2
2016年08月31日 21:26:55
只看楼主

请教各位大神 GB50057 说的 ,当金属屋面下面无易燃物时,可利用金属屋面做避雷带。这个下面是指多下面,紧贴屋面还是厂房里也算? 丙类建筑物还能否用金属屋面当避雷带 ? 还有,用金属屋面当避雷带是不是不好施工,金属屋面板不能很好的保证电气链接 容易漏水 急 在线等

请教各位大神 GB50057 说的 ,当金属屋面下面无易燃物时,可利用金属屋面做避雷带。这个下面是指多下面,紧贴屋面还是厂房里也算? 丙类建筑物还能否用金属屋面当避雷带 ? 还有,用金属屋面当避雷带是不是不好施工,金属屋面板不能很好的保证电气链接 容易漏水 急 在线等
免费打赏
junwaiting
2016年08月31日 21:28:29
2楼
先自己顶
求来人
回复
junwaiting
2016年08月31日 21:37:10
3楼
怎么还没人啊
回复
junwaiting
2016年08月31日 21:58:12
4楼
自己再顶 求来人
回复
junwaiting
2016年08月31日 23:13:47
5楼
大神都哪儿去了
回复
zigj
2016年09月01日 07:55:29
6楼
1、下面是指厂房里。
2、是否可用金属屋面做接闪器,是按防雷的要求,不是按防火的要求。
3、施工还是较容易的。
4、金属屋面是有厚度要求的,对下面是易燃物(或爆炸危险环境),另还有双层彩板的做法。
回复
菜鸟小王
2016年09月01日 08:11:14
7楼
你说的金属屋面具体是哪种啊?彩钢板、压型钢板?
回复
hqf198482999
2016年09月01日 10:04:44
8楼
1、这里的下面指的是夹芯板夹层的物质。除第一类防雷建筑物外,都宜选用金属屋面做接闪器。但应满足GB50057第5.2.7条的规定。
回复
blog_1408414258
2016年09月01日 13:47:20
9楼

路过,学习一下。
回复
junwaiting
2016年09月01日 19:52:01
10楼
zigj 发表于 2016-9-1 07:55 1、下面是指厂房里。2、是否可用金属屋面做接闪器,是按防雷的要求,不是按防火的要求。3、施工还是较容 …我意思是 下面是指厂房里的话 丙类厂房不就是火灾危险场所嘛 有可燃物的啊 那是不是不可以用金属屋面做避雷带了
回复
junwaiting
2016年09月01日 19:52:49
11楼
wmeng90 发表于 2016-9-1 08:11 你说的金属屋面具体是哪种啊?彩钢板、压型钢板?彩钢板 另外顺便问一下彩钢板跟你说的压型钢板有什么不一样吗
回复