电压波动大导致变频器故障停机如何解决
wangyahui122
2016年08月31日 15:27:58
只看楼主

我们公司有个施工项目正在调试,单回路供电,计算功率335kW,电流555A,空气开关选的630A的,现在处于调试阶段,设备运行少。其中有一台制冷机组121kW,制冷机启停的时候电压波动较大,变频器(22kW)会过电流停机,故障停机时电压能达到440V,请问有什么解决办法?以后车间设备满负荷运行时,电压还会不会出现如此大的波动?

我们公司有个施工项目正在调试,单回路供电,计算功率335kW,电流555A,空气开关选的630A的,现在处于调试阶段,设备运行少。其中有一台制冷机组121kW,制冷机启停的时候电压波动较大,变频器(22kW)会过电流停机,故障停机时电压能达到440V,请问有什么解决办法?以后车间设备满负荷运行时,电压还会不会出现如此大的波动?
免费打赏
鸭江绿水
2016年09月01日 09:55:40
2楼
没有负荷,启动制冷机组都会造成电压下跌,等满负荷时,制冷机组还能启动吗?
另外,变频器是电压下跌是故障报警吧?
怎么感觉像是电源进线有问题,计算压降系数了吗?
回复
sjashj
2016年09月01日 15:14:41
3楼
故障现象好像与电压波动关系不大!还是彻底查找原因吧!!!
回复
冷月无声01
2016年09月01日 19:42:16
4楼
变频器出现过流报警是在启动制冷机组的时候出现的吧?停机后电压440V是母线电压还是瞬时值?如果是母线电压,那么你们的电压已经超过允许的最高值,建议调低电压。机组启动造成母线电压降低,导致的变频器过流报警。解决办法:计算机组启动时的母线电压降,如果启动电压降低过多,考虑上软启动设备,机组启动时母线电压至少保持90%以上。变频器参数修改,启用变频器的功率穿越功能。
回复
浪尽天涯
2016年09月02日 14:44:34
5楼
你 看看把变压器的电压调节一下,调节到380V再看看
回复
wang171468177
2016年09月02日 20:31:48
6楼
回复
高级方程式
2016年09月03日 14:05:16
7楼
你的这个问题可以拆分几个问题来看:
1、计算功率335kW,电流555A,空气开关选的630A的。
这个你没有提出问题,但是计算功率是335kW,则计算电流为335/0.38/1.732/0.8(假设功率为0.8)=636A。貌似有矛盾。

2、121kW的制冷机启停的时候电压波动较大。
上级配电容量富余量不多,星三角降压启动电压波动会较大,启动电流也较高。即使以后车间满负荷运行,依然会存在此问题。可以考虑软启动或增加变频器,可以减小电压波动。

3、变频器会过流停机,故障停机时电压能够达到440V。
这个不好说,过流停机一般是因为电机过载、电机故障(如相间短路)或电缆故障及接线问题、加速时间过短这3个主要原因。所以跟你说的电压波动大貌似关系不大。如果控制要求不高,建议将变频器加速时间和减速时间都调大,并进行观察。
一般启动时,母线电压会降低,如果电压低到一定程度,变频器会报欠压故障。
如果是变频器进线电压达到440V,那不仅是变频器会有问题了,其他用电设备也会出现绝缘老化快烧毁等问题,还是查下进线电压和变压器档位吧。
回复
jianzhudianqic
2016年09月04日 06:13:35
8楼
路过!!!!
回复
辉煌九月
2016年09月05日 09:48:28
9楼
7楼说的太全面了

回复
qq_1466490963663
2016年09月07日 09:28:05
10楼
路过学习~~~!!
回复
cof1516585938226
2018年01月22日 09:54:39
11楼

可在变频器直流母线端加一个变频器直流支撑系统,具体的请联系我13705775449

回复

相关推荐

APP内打开