10KV双电源供电,可以用一个电源供电吗
baoji1997
baoji1997 Lv.2
2016年08月30日 22:14:05
只看楼主

本帖最后由 baoji1997 于 2016-8-30 22:15 编辑 供电部门审核过的技术要求,现一路供电因是从公用环网上接入,遇打雷天气就可能跳闸,另一路从供电所直接到厂里的专线,现想用专线供电,这样的供电方式可靠性就高多了,不知这样供电有违反供电的什么规定吗?

本帖最后由 baoji1997 于 2016-8-30 22:15 编辑

供电部门审核过的技术要求,现一路供电因是从公用环网上接入,遇打雷天气就可能跳闸,另一路从供电所直接到厂里的专线,现想用专线供电,这样的供电方式可靠性就高多了,不知这样供电有违反供电的什么规定吗?


438277352209943189.jpg

免费打赏
风平浪静02
2016年09月02日 14:49:43
12楼
a396673967 发表于 2016-9-2 14:18 这样主要在什么场合用啊,满足非消防一级/二级负荷要求吗,哪你认为应该在什么场合使用呢?不管变压器几台,供电可靠性要求高的用户都可以采用双电源供电。但就不能高压侧并联。因为高压来自两条不同的线路。而且,通过高压联络柜闭锁,容易产生误操作。
回复
风平浪静02
2016年09月02日 14:59:34
13楼
a396673967 发表于 2016-9-2 14:18 这样主要在什么场合用啊,满足非消防一级/二级负荷要求吗,是不是你认为,一条线路供消防,平时没负荷。另一条线路供平时用电。哪能不能保证消防的线路不停电呢?哪这个供电可靠性寄于什么样的基础上呢?
回复
a396673967
2016年09月02日 15:03:45
14楼
风平浪静02 发表于 2016-9-2 14:59 是不是你认为,一条线路供消防,平时没负荷。另一条线路供平时用电。哪能不能保证消防的线路不停电呢?哪 …因为消防要求末端切换,所以必须两个变压器了,但如果没有消防负荷,那两路高压一个变压器是否满足普通一级二级负荷要求呢
回复
风平浪静02
2016年09月02日 15:15:42
15楼
a396673967 发表于 2016-9-2 15:03 因为消防要求末端切换,所以必须两个变压器了,但如果没有消防负荷,那两路高压一个变压器是否满足普通一 …一台变压器是你提出来的。两条线路给一台变压器供电(一备、一用),这与消防负荷切换有什么关系呢?难道把一台变压器负荷全部切换到消防负荷上,不能吗?两条高压线路供电,本来就与消防负荷没有直接关系。只是提高了供电可靠性。
回复
a396673967
2016年09月02日 15:28:01
16楼
风平浪静02 发表于 2016-9-2 15:15 一台变压器是你提出来的。两条线路给一台变压器供电(一备、一用),这与消防负荷切换有什么关系呢?难道 …我是想问两路高压一个变压器是否满足一级二级负荷供电要求,因为我们这边审图的要求必须设两个变压器,有时候负荷很小只能做成一用一备,感觉很浪费
回复
djjflove
2016年09月02日 15:50:05
17楼
10KV在切换的时候要断一下电啊
回复
qing清
2016年09月07日 14:40:16
18楼
这就是双电源供电吧,相当于双电源单母线分段接线,自己的观点,不知道对不对
回复
blog_1408414258
2016年09月07日 17:46:42
19楼
谢谢分享,学习啦
回复
co1473247409657
2016年09月07日 19:31:48
20楼
典型的双电源供电
回复
hongyue524
2016年09月07日 20:02:12
21楼
谢谢楼主的分享
回复

相关推荐

APP内打开