简单线路的奇怪现象
asmdl
asmdl Lv.12
2016年08月30日 21:53:33
只看楼主

这是一个奇怪的现象。 一个使用中的插座线路,未出现跳闸的现象。 一个很简单的插座线路:线路是穿铁管暗埋敷设,铁管长度约6米,导线为3*BV-2.5mm2。用绝缘电阻表(摇表)测得L,N的绝缘电阻都在20MΩ以上,可用万用表测得L与N之间电阻只有100Ω(图一),开始怀疑万用表有问题,换了两个万用表还是一样的结果,又怀疑插座和漏电断路器有问题,把线路完全和插座和漏电断路器中解开,测得结果还是一样(图二)。

这是一个奇怪的现象。

把线路接回去原样,合上断路器,用电流表测线路电流为零。说明没负载,真百思不得其解:这LN之间的100Ω电阻从何而来。



1.PNG


2.PNG



3.jpg



4.jpg


3.jpg


4.jpg


1.PNG


2.PNG

免费打赏
zhhshanxi
2016年09月05日 18:49:44
12楼
:lol把插座和断路器都断开,直接测L和N之间的绝缘电阻
回复
green5292
2016年09月07日 00:14:02
13楼
你电容表测下L和N之间的电容值。摇表测得L,N的绝缘电阻都在20MΩ以上应是绝缘良好,用万用表测可是电容影响。
回复
huashi1993
2016年09月07日 08:48:21
14楼
漏保电子器件
回复
娶个好难
2016年09月19日 20:05:19
15楼
测试内部的RCD电阻吧
回复
jayee831
2018年01月04日 05:59:17
16楼

个人观点。 这是因为导线长度,因为万用表产生的测量电流小,测出的是导线的内阻。而摇表会产生大电流,根据理想电流,相对内阻过小可以忽略。所以测量的是开路的绝缘阻值。摇表是敏感的相对万用表来讲。以上仅是个人观点,供参考。

回复
eyushan
2018年01月04日 08:02:46
17楼
那到底是什么问题啊


回复