简单线路的奇怪现象
asmdl
asmdl Lv.12
2016年08月30日 21:53:33
只看楼主

这是一个奇怪的现象。 一个使用中的插座线路,未出现跳闸的现象。 一个很简单的插座线路:线路是穿铁管暗埋敷设,铁管长度约6米,导线为3*BV-2.5mm2。用绝缘电阻表(摇表)测得L,N的绝缘电阻都在20MΩ以上,可用万用表测得L与N之间电阻只有100Ω(图一),开始怀疑万用表有问题,换了两个万用表还是一样的结果,又怀疑插座和漏电断路器有问题,把线路完全和插座和漏电断路器中解开,测得结果还是一样(图二)。

这是一个奇怪的现象。

把线路接回去原样,合上断路器,用电流表测线路电流为零。说明没负载,真百思不得其解:这LN之间的100Ω电阻从何而来。



1.PNG


2.PNG



3.jpg



4.jpg


3.jpg


4.jpg


1.PNG


2.PNG

免费打赏
老灰兔子
2016年08月30日 22:09:48
2楼
不奇怪,你测得的100欧姆电阻值是漏电保护装置内电子电路或者其他负载的阻值。
回复
q123321aaa
2016年09月01日 23:16:30
3楼
哈哈 这个回路接了几个插座
回复
rxct
2016年09月02日 08:33:11
4楼
谢谢楼主分享!
回复
w3502127
2016年09月02日 08:50:32
5楼
顶。。。。。。。。。。。
回复
w3502127
2016年09月02日 08:52:05
6楼
顶。。。。。。。。
回复
showin3690
2016年09月03日 19:26:18
7楼
奇怪 仪器都是好的么
回复
zhzhfs
2016年09月03日 21:00:40
8楼
开关是断开的话,唯一的解释是L和N线的外绝缘破了,两相搭碰在一起,但不是金属性,故之间有一定电阻。
回复
asmdl
2016年09月04日 16:38:04
9楼
zhzhfs 发表于 2016-9-3 21:00 开关是断开的话,唯一的解释是L和N线的外绝缘破了,两相搭碰在一起,但不是金属性,故之间有一定电阻。看了上面的回帖,觉得最有可能就是先生说的情况。
回复
niziqian007
2016年09月05日 09:00:19
10楼
老灰兔子 发表于 2016-8-30 22:09 不奇怪,你测得的100欧姆电阻值是漏电保护装置内电子电路或者其他负载的阻值。“把线路完全和插座和漏电断路器中解开,测得结果还是一样.”这是搂主的原话,所以,不存在您说的那种情况。
回复
niziqian007
2016年09月05日 09:02:32
11楼
asmdl 发表于 2016-9-4 16:38 看了上面的回帖,觉得最有可能就是先生说的情况。这种可能理论上也解释不同,既然有可能外绝缘破了,为什么万用表和摇表测量结果不一样?