有关食品车间消防设计问题
hu-rui84
hu-rui84 Lv.6
2016年08月29日 17:22:50
只看楼主

该食品车间主要生产蛋糕,按丙类分类,共三层每层面积都超过2000平方,每层都有有冷库和洁净车间,这个车间要做自动喷淋吗,要做如何做。

该食品车间主要生产蛋糕,按丙类分类,共三层每层面积都超过2000平方,每层都有有冷库和洁净车间,这个车间要做自动喷淋吗,要做如何做。
wqh_2008
2016年11月22日 14:17:29
2楼
根据GB50016-2016规范,并没有此类厂房做自喷的规定
回复
hu-rui84
2017年01月06日 09:39:53
3楼
谢谢你的回答,一期的食品车间没做自动喷淋,也通过消防验收,(是2011出图)
二期设置了自动喷水灭火器系统,(2015年出图)。
回复
马戈
2017年01月06日 10:09:06
4楼

学习了,谢楼主!
回复

相关推荐

APP内打开