高压变电站用做气体灭火吗
lyly127
lyly127 Lv.2
2016年08月29日 09:09:55
只看楼主

地下高压变电站用做气体灭火吗?七氟丙烷可以吗

地下高压变电站用做气体灭火吗?七氟丙烷可以吗
免费打赏
给排水设计佬
2016年08月29日 12:26:52
2楼
火规8.3题到不宜用水做灭火剂的可以采用气体灭火,然后最后一点标明“特殊的设备室”,气体灭火是肯定要做的,然后七氟丙烷的设计貌似比热气溶胶复杂,如果楼主不怕麻烦可以试试七氟丙烷灭火。
回复
望奎小付
2016年08月30日 08:53:44
3楼
可尝试无管网气体灭火系统。
回复
dgf139
2017年01月16日 19:45:51
4楼
高层民用建筑设计防火规范高层民用建筑设计防火规范高层民用建筑设计防火规范
回复
hunterhgh
2017年01月18日 09:00:33
5楼
谢谢楼主分享
回复
为我们自己的
2017年02月06日 10:03:20
6楼
因为变电站内的电气柜全部都是五防柜,即便发生火灾气体灭火剂很难与火灾接触,灭火效果并不好,细水雾和水喷雾灭火用在干式变压器的场所也并不好,毕竟是湿式系统,就算雾滴再小,那也是在压力和喷头都完好的情况下,但是没人敢保证这东西发生火灾好不好用,但是什么也不上,好像也交代不下去,有钱的话就随便做一个,但是灭火器必须要有的。所以规范说的也比较模糊,因为这老大难问题规范组也一筹莫展。
回复
lyly127
2017年04月27日 09:32:24
7楼
感谢你的回复,多谢。