三相空开用在单相电中的接线方案
wc18o
wc18o Lv.2
2016年08月28日 11:04:51
只看楼主

三相空开在单相电中的下列3种接线方法是否正确?各接线方案有何特点?请前辈指教!

三相空开在单相电中的下列3种接线方法是否正确?各接线方案有何特点?请前辈指教!

三相空开-火线控制(串接).jpg


三相空开-火线控制.jpg


三相空开-火线零线同时控制.jpg

免费打赏
jianzhudianqi
2016年08月31日 07:22:35
13楼
路过学习了!!!!
回复
吾西
2016年08月31日 08:53:59
14楼
路过学习!!!1
回复
机房小咖
2016年08月31日 09:10:39
15楼
个人感觉都可以,敢这样接的,必然不是什么重要负载,当然,也必然不是大功率电器,而且是单相电源。所以三种方法都一样
回复
xipei0906
2016年08月31日 10:50:25
16楼
整定是实际是相电流,应该换算成线电流,看合适吗
回复
wc18o
2016年09月10日 16:50:28
18楼
非常感谢“地板”五星级工程师和10楼版主比较专业的分析与答疑!

:handshake
回复
风平浪静02
2016年09月10日 18:57:45
19楼
都正确。本来就可以单极使用的。但是,对于断开负荷电流来说,第三种相对较好。因为断点多,断点两端电场力就小,有利电弧熄灭,节点寿命就长。爬电距离长,绝缘好,实际意义不大。
回复
co1473527021605
2016年09月11日 02:55:54
20楼
奇哉怪了,这样都能行?三相断路器热脱扣和磁脱扣就接在一个相线上,其他两根除了失压功能外,就是两个触头而已。如果你运气好,刚好接到有保护功能的那相,这断路器还能用,如果接到其他两相上就嘿嘿了。如果不相信,你拆开一个三相断路器看看就明白了。
回复
sryks
2016年09月13日 07:39:10
21楼
无论什么接法都可以,不过如果采用第一种接线方法,需要注意的相线与零线的位置,一般2P开关都是“左零右火”。以免引起别人的误会与误操作。
回复
rxct
2016年09月13日 08:23:31
22楼
写的非常好,对我很有帮助
回复
co1470641593636
2016年09月13日 10:25:27
23楼
学习了,感觉大家都懂得好多,而我就是白痴- -
回复

相关推荐

APP内打开