化工项目中甲类管廊的垂直交通运输电梯楼,注意,这个 楼7.0X5.9m的平面尺寸,总高度61m,不是 距地 61米,是跨河上建的,建筑定义为构筑物,含楼梯间和货梯,我的问题楼梯间 是否考虑防排烟?
化工项目中甲类管廊的垂直交通运输电梯楼,注意,这个 楼7.0X5.9m的平面尺寸,总高度61m,不是 距地 61米,是跨河上建的,建筑定义为构筑物,含楼梯间和货梯,我的问题楼梯间 是否考虑防排烟?
2楼
建筑 专业 不做防烟楼梯间的定义
回复
3楼
此图为总图的剖面图,红色圈住为电梯楼,黄色为工艺管廊,右侧管廊下方 红色线为所跨大河水位
回复
4楼
谢谢楼主分享
回复
5楼
做防烟楼梯间的
回复
6楼
做防烟楼梯间的
回复
7楼
谢谢楼主分享
回复
8楼
看不懂,谢谢
回复
9楼
真是不错,正查这方面资料呢,下载下来了,谢谢楼主的分享哈
回复
10楼
我就看看,等高人解答。
回复
11楼
1.除了敞开楼梯,不管是封闭楼梯间还是防烟楼梯间都需要考虑防排烟设施;
2.确认此楼梯间是封闭楼梯间还是防烟楼梯间,判断是否需设防烟前室;确认此电梯是否为消防电梯,判断是否设置消防电梯前室或合用前室;
3.自然通风的防排烟设施:
3-1.防烟楼梯间前室、消防电梯间前室, 自然通风口净面积不应小于2㎡; 合用前室不应小于3㎡;
3-2.靠外墙的防烟楼梯间, 每五层内可开启外窗的总面积之和不应小于2㎡, 且顶层可开启面积不宜小于0.8㎡。
这个项目我拿不准楼梯间是否属于防烟楼梯间。其实就算最严苛的设计条件--防烟楼梯+合用前室,都具备开窗条件,只是满足净面积要求就可以了。
回复