化工项目中甲类管廊的垂直交通运输电梯楼,注意,这个 楼7.0X5.9m的平面尺寸,总高度61m,不是 距地 61米,是跨河上建的,建筑定义为构筑物,含楼梯间和货梯,我的问题楼梯间 是否考虑防排烟?

化工项目中甲类管廊的垂直交通运输电梯楼,注意,这个 楼7.0X5.9m的平面尺寸,总高度61m,不是 距地 61米,是跨河上建的,建筑定义为构筑物,含楼梯间和货梯,我的问题楼梯间 是否考虑防排烟?

a.png


b.png

免费打赏
mawei_602848915
2016年08月26日 16:55:33
2楼
建筑 专业 不做防烟楼梯间的定义
回复
mawei_602848915
2016年08月26日 16:59:56
3楼
此图为总图的剖面图,红色圈住为电梯楼,黄色为工艺管廊,右侧管廊下方 红色线为所跨大河水位
回复
轩陌
2016年08月29日 15:51:49
4楼
谢谢楼主分享
回复
new2012
2016年08月29日 16:37:23
5楼
做防烟楼梯间的
回复
任哥
2016年08月29日 18:20:08
6楼
做防烟楼梯间的
回复
谢好
2016年08月29日 22:40:51
7楼
谢谢楼主分享
回复
联才猎头王工
2016年08月30日 08:50:19
8楼
看不懂,谢谢
回复
tydftyydf54853
2016年08月30日 09:22:36
9楼
真是不错,正查这方面资料呢,下载下来了,谢谢楼主的分享哈
回复
花开顷刻
2016年08月30日 11:18:56
10楼
我就看看,等高人解答。
回复
simonray1986
2016年08月30日 12:11:02
11楼
1.除了敞开楼梯,不管是封闭楼梯间还是防烟楼梯间都需要考虑防排烟设施;
2.确认此楼梯间是封闭楼梯间还是防烟楼梯间,判断是否需设防烟前室;确认此电梯是否为消防电梯,判断是否设置消防电梯前室或合用前室;
3.自然通风的防排烟设施:
3-1.防烟楼梯间前室、消防电梯间前室, 自然通风口净面积不应小于2㎡; 合用前室不应小于3㎡;
3-2.靠外墙的防烟楼梯间, 每五层内可开启外窗的总面积之和不应小于2㎡, 且顶层可开启面积不宜小于0.8㎡。

这个项目我拿不准楼梯间是否属于防烟楼梯间。其实就算最严苛的设计条件--防烟楼梯+合用前室,都具备开窗条件,只是满足净面积要求就可以了。