只设置消防主泵和稳压泵的消防给水系统
nan772633290
2016年08月26日 16:30:17
只看楼主

只设置消防主泵和稳压泵的消防给水系统,要设置流量开关吗,流量开关设在哪儿,以压力开关还是流量开关来控制主泵的启停,大神们有没有做过的,烦请指导一下,谢谢!

只设置消防主泵和稳压泵的消防给水系统,要设置流量开关吗,流量开关设在哪儿,以压力开关还是流量开关来控制主泵的启停,大神们有没有做过的,烦请指导一下,谢谢!
lichangan1000
2016年08月26日 17:22:46
2楼
不要麻烦流量开关了,本来就很穷(没有水箱),还是压力开关吧
回复
给排水设计佬
2016年08月27日 22:13:50
3楼
只要你设了消火栓泵来为消火栓出水增压的就要设压力开关,流量开关是设在高位水箱出水管的,这两种开关都是发出信号启泵的,可以参考一下GB50974-2014的11章
回复
沙漏不漏沙
2016年08月29日 09:41:24
4楼
不需要,压力开关即可。
回复
nan772633290
2016年08月29日 14:58:39
5楼
lichangan1000 发表于 2016-8-26 17:22 不要麻烦流量开关了,本来就很穷(没有水箱),还是压力开关吧如果不设,就是怕审图的找麻烦
回复
nan772633290
2016年08月29日 14:59:45
6楼
给排水设计佬 发表于 2016-8-27 22:13 只要你设了消火栓泵来为消火栓出水增压的就要设压力开关,流量开关是设在高位水箱出水管的,这两种开关都是 …从这条规范看不需要设,但是怕审图的找麻烦,不知道有没有这方面的经验
回复
nan772633290
2016年08月29日 15:47:38
7楼
沙漏不漏沙 发表于 2016-8-29 09:41 不需要,压力开关即可。从规范看不需要设,但是怕审图的找麻烦,不知道有没有这方面的经验
回复
lichangan1000
2016年08月29日 16:10:13
8楼
审图人员,不是小年轻。
回复
nan772633290
2016年08月29日 18:15:41
9楼
lichangan1000 发表于 2016-8-29 16:10 审图人员,不是小年轻。了解,那就先不设了,谢谢:lol
回复
望奎小付
2016年08月30日 08:32:31
10楼
可以只设置压力开关。
回复
nan772633290
2016年08月30日 20:37:09
11楼
望奎小付 发表于 2016-8-30 08:32 可以只设置压力开关。:handshake
回复

相关推荐

APP内打开