关于安全电压的标准
niziqian007
niziqian007 Lv.12
2016年08月26日 14:58:07
只看楼主

各位大神:关于安全电压本人知道有50、42、36、24、12、6v,不知道对不对,这些有没有标准,有的话提供一份。谢谢!

各位大神:关于安全电压本人知道有50、42、36、24、12、6v,不知道对不对,这些有没有标准,有的话提供一份。谢谢!
免费打赏
yuhen1984
2016年08月26日 15:09:05
2楼
应该是36V以下的电压吧,标准没找到
回复
niziqian007
2016年08月26日 15:18:23
3楼
yuhen1984 发表于 2016-8-26 15:09 应该是36V以下的电压吧,标准没找到谢谢回复。继续等待下一位大神!
回复
djmsc710929
2016年08月26日 15:20:54
4楼
去查一下,直流和交流的安全电压是不样的
回复
niziqian007
2016年08月26日 15:33:58
5楼
djmsc710929 发表于 2016-8-26 15:20 去查一下,直流和交流的安全电压是不样的这个我知道,就想学习一下标准是怎么规定的。谢谢你的回复。
回复
老灰兔子
2016年08月26日 21:26:01
6楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2016-8-26 22:31 编辑

我国规定工频有效值42V、36V、24V、12V、6V为安全电压的额定值。

但是,不知什么时候又增加了一个50V的值,这个值出现在特种作业操作证(低压电工)考核的国家试题库中,作为正确答案给了出来。




回复
zailushang73
2016年08月27日 17:32:01
7楼
好资料,谢谢楼主分享!:)
回复
麋鹿故乡人2
2016年08月29日 08:19:20
8楼
老灰兔子 发表于 2016-8-26 21:26 我国规定工频有效值42V、36V、24V、12V、6V为安全电压的额定值。但是,不知什么时候又增加了一个50V的值 …谢谢楼主分享
回复
niziqian007
2016年08月29日 08:33:36
9楼
老灰兔子 发表于 2016-8-26 21:26 我国规定工频有效值42V、36V、24V、12V、6V为安全电压的额定值。但是,不知什么时候又增加了一个50V的值 …非常感谢兔子大神!
回复
niziqian007
2016年08月29日 09:14:47
10楼
老灰兔子 发表于 2016-8-26 21:26 我国规定工频有效值42V、36V、24V、12V、6V为安全电压的额定值。但是,不知什么时候又增加了一个50V的值 …刚看了GB/T3805-2008了,不看还略知一二,看了以后就迷糊了,不知道安全电压到底是多少了。编标准的专家是故意的吧!{:1_105:}
回复
老灰兔子
2016年08月29日 21:23:32
11楼
niziqian007 发表于 2016-8-29 09:14 刚看了GB/T3805-2008了,不看还略知一二,看了以后就迷糊了,不知道安全电压到底是多少了。编标准的专家是 …就是从GB/T3805-1993引进西方标准后,就使很多人都不知所措,到底现在的安全电压等级到底如何认定?不过现在电力部门和许多现场施工、维修人员仍然以GB 3805-83的说法为依据。甚至连低压电工特种作业操作证考核中的试题库仍以83标准为依据。
回复