图一:框架梁钢筋单面焊位置是不是留错了,不能在同一截面? 图二:止水钢板宽度是不是预留短了?应该是是地板到挡土墙450mm? 图三:暗柱钢筋接头电渣压力焊接头位置是不是该相互错开?钢筋预留也短了? 图四:地下室挡土墙钢筋浇筑完脱模后出现蜂窝,轴线位移偏差严重,是什么原因?

图一:框架梁钢筋单面焊位置是不是留错了,不能在同一截面?
图二:止水钢板宽度是不是预留短了?应该是是地板到挡土墙450mm?
图三:暗柱钢筋接头电渣压力焊接头位置是不是该相互错开?钢筋预留也短了?
图四:地下室挡土墙钢筋浇筑完脱模后出现蜂窝,轴线位移偏差严重,是什么原因?

QQ图片20160826143735.jpg


QQ图片20160826143747.jpg


QQ图片20160826143754.jpg


QQ图片20160826143801.jpg

免费打赏
顺风顺水
2016年08月26日 15:16:32
2楼
基本情况还可以!
回复
co1448509828074
2016年08月26日 15:40:47
3楼
顺风顺水 发表于 2016-8-26 15:16 基本情况还可以!框架梁钢筋接头规范上面不是要错开500吗?止水钢板只预留是不是短了啊?是否需要从地板预留上挡土墙450吗?
回复
tianjinshanghai
2016年08月26日 17:54:49
4楼
止水钢板居于新旧砼中间就行了,电渣压力焊接头面积率满足就行,一般在600以上焊接还是什么的,要查下平法图集,基本问题不大的。
回复
顺风顺水
2016年08月27日 09:13:35
5楼
点和面的关系!不怕的!
回复
甲方施工员
2016年08月30日 08:43:04
6楼
图一:框架梁钢筋单面焊位置是不是留错了,不能在同一截面?
没问题 接头百分数满足要求
图二:止水钢板宽度是不是预留短了?应该是是地板到挡土墙450mm?
看止水钢板宽度 300的 留150 一半
图三:暗柱钢筋接头电渣压力焊接头位置是不是该相互错开?钢筋预留也短了?
错开是必须的 短不短 需要你去现场量了
图四:地下室挡土墙钢筋浇筑完脱模后出现蜂窝,轴线位移偏差严重,是什么原因?
蜂窝是振捣问题 提前模板润水
轴线偏移 支模板问题 还是放线问题 就不知道了
回复
风之叶恋
2016年09月03日 22:03:18
7楼
甲方施工员 发表于 2016-8-30 08:43 图一:框架梁钢筋单面焊位置是不是留错了,不能在同一截面?没问题 接头百分数满足要求 图二:止 …图三,你用的应该是电渣压力焊,这个焊接的百分率不能大于50%,相邻的两个接头要错开35D,且不小于500
回复
不想飞的鸟
2016年09月04日 16:06:30
8楼
图二:止水钢板宽度是不是预留短了?应该是是地板到挡土墙450mm?
一般是300至500
回复
不想飞的鸟
2016年09月04日 16:09:16
9楼
图四:地下室挡土墙钢筋浇筑完脱模后出现蜂窝,轴线位移偏差严重,是什么原因?
施工过程中要注意混凝土塌落度的变化,多震倒几次基本上就可以了,不过是需要费时费力的
回复
liu聪聪
2016年09月04日 19:09:48
10楼
振捣不密实不到位
回复
和尚的生活
2016年09月06日 16:26:29
11楼
上面已经说的很明白了,不用我在多说了