五星级宾馆风机盘管多是几管制,控制方式

五星级宾馆风机盘管多是几管制,控制方式
免费打赏
luoting
2004年12月18日 15:28:36
12楼
水路带电动二通阀的注意了,如果质量不好的非常容易烧毁掉。到是这很麻烦了。
回复
疾风乡里963
2004年12月19日 08:25:34
13楼
五星及酒店建议于客房装设四管制的,于其它公共区域如餐厅等装设两管制的,但是酒店大堂需要四管制的,后勤办公室装设两管制的另须加设新鲜风,将系统分为24小时及10小时的两种运转系统,客房及大堂设定24小时系统,公共区域及办公室设定10小时系统,由区域水泵分别供应
回复
jswgq-55
2004年12月19日 13:29:48
14楼

很详细,不错。
回复
a13152600172
2004年12月30日 16:43:41
15楼
第 12 楼 所说的水路带电动二通阀的注意了,如果质量不好的非常容易烧毁掉。到是这很麻烦了。 其实也不是很麻烦的了是烧毁掉的就用手动的就可以了啊反正五星级都是有钱的空调所有的我们都要进去
回复
hyb9918
2004年12月30日 17:04:26
16楼
我这里在建的(两个五星级,东莞),都用了二管制+电动温控,温控器用冷暖型的,分季节供冷/热
补充:五星级客房的噪音标准是小于等于39dB而非30dB,要达到39dB已经很难了,盘管机都在45dB左右
回复
xmmhb
2005年01月03日 15:41:53
17楼
五星级的噪声应该控制在36以下才对。要冷暖的应该还要有锅炉这样才能做四成四管制的,不然单台制冷制设备单个系统无法达到。有的要制冷有的要不得制热的效果。
回复
xmmhb
2005年01月03日 15:57:58
18楼
五星级的噪声应该控制在36以下才对。要冷暖,应该还要有锅炉这样才能做四成四管制的,不然单台制冷制设备单个系统无法达到有的要制冷有的要制热的效果。在造价上二管制的也会比四管的高。如果制冷,制热使用的机会不大的话我个人认为用三管制+二通电磁阀会好一点。