2楼
一般都是二管制,也有用四管制的,不过造价较高!可用电动二通阀控制水路,配上温控阀控制室内温度。
回复
3楼
我这里是四管制,但很少同时供冷供热,所以用的少.造价高.两管足够调整.
回复
4楼
设计时一般选用二管制就可以了,同型号四管制的价格会贵一点很少去考虑。
回复
5楼
<<旅游旅馆建筑热工与空气调节节能设计标准>>5.3.4对同时供冷供暖的风机盘管四管制水系统,应仅限于热舒适要求最高的一级旅游旅馆中采用.
所以主要是业主的定位要求,是否按一级标准设计,是否需要满足同时不同房间可以实现根据客人的要求供暖或供冷的设计要求.
回复
6楼
风机盘管采用二管制或四管制的原则是,根据功能的需求及投资来定。对一个建筑物的内区,夏季制冷,冬季有时仍需制冷;外区夏季制冷,冬季需供热。这样内区可采用四管制,外区采用二管制。不要全部采用四管制,该方式即保证需求,又节省投资。系统的控制要考虑四管制冬季根据冷热需求的转换。
回复
7楼
一般五星级要求比较高,温度波动范围小,建筑体量大,时有内外冷热不均现象产生,应该采用四管制系统,具体应该进行房间详细的负荷计算,并通过焓湿图计算空气状态。
回复
8楼
要根据宾馆所在地、业主的要求来定啊!我觉得二管制就可以满足要求了。
回复
9楼
五星级宾馆对室内温度要求很高,所以推荐采用四管制,这样可以根据客人的要求供暖或供冷,因为每个人对舒适度的要求不同
回复
10楼
五星级宾馆一般是双管同程的,造价低,采用风机盘管加新风的形式,还有就是一定要考虑到噪音的问题一般不超过30dB
回复
11楼
本人现在正在做的一个在深圳的 香格里拉大酒店,业主打算将其做成超五星级的,我们就决定采用四管制,电动二通阀控制水路,配上温控阀控制室内温度,三档风速,没人时低速送新风。
回复