求助:蒸汽供热的空调停机时候,发生水击
wych
wych Lv.10
2004年12月16日 14:46:04
只看楼主

空调停机时候,发生水击。请教如何解决。谢谢!

空调停机时候,发生水击。
请教如何解决。谢谢!
免费打赏
疾风乡里963
2004年12月18日 08:35:28
2楼
一般蒸气供热的空调机大概是指吸收式空调机,正常操作时于吸收式空调机关机前会自动将蒸气进口的比例式蒸气阀关闭后才停机,若操作正常还会发生水槌现象,表示蒸气中所含的水分过多或蒸气管保温不良产生冷凝水,可于吸收式主机主蒸气管进口前于蒸气管下方衔接一只蒸气却水器将冷凝水排回去就不会发生水槌现象