急!关于屋面防水渗漏问题,望大神解答
qq_1398236100232
2016年08月25日 09:35:13
来自于建筑施工
只看楼主

情况一:现场屋面做法:结构板上面直接烧SBS改性沥青防水卷材,然后做防水闭水试验,完了后,由于屋面排水麻烦,现场工长直接倒炉渣(炉渣颗粒很小,加水泥),屋面闭水试验留下的水有8cm左右深,炉渣找坡完后,直接做刚性屋面!中间有排气管道。现屋面做完,高温闭水养护,过2天,突然屋面机房楼梯处开始大量渗水,做炉渣前,雨水管处有漏水,当时就处理了!雨水管离机房楼梯间有15米左右。这个漏水是防水为烧好造成的还是?如果是防水未烧好,为什么闭水试验又不漏?还是后期填炉渣破坏?还是因为未排水直接倒炉渣造成?(不知道炉渣含水量太大影响大不?有排气管。)还是其它原因?望大神解疑!

情况二:种植屋面,由于女儿墙拉杆孔未封闭,直接做防水,现屋面以填土半个月左右,女儿墙侧壁拉杆孔开始漏水,导致外墙真石漆停工。为什么之前都没有漏水情况,现在却出现?望大神解疑

出现以上两种情况时的天气情况:最近20天均为高温天气,平均气温38℃,有半天降雨。

QQ图片20160825093408.jpg


QQ图片20160825093353.jpg

免费打赏
qq_1398236100232
2016年09月01日 17:25:08
35楼
菩提莲花 发表于 2016-9-1 13:21 采用注浆法施工,用环氧树脂注浆二种:1、一种油性,2、一种水性。恩恩,对,现在就是打算注环氧树脂
回复
qq_1398236100232
2016年09月01日 17:25:47
36楼
菩提莲花 发表于 2016-9-1 11:26 炉渣屋面保温层施工不符合现行防水规范,属于国家取消施工工艺。防水规范,炉渣取消了?不能用了?哪个规范?还请赐教
回复
江南甸
2016年09月01日 22:35:43
37楼
按本人从事施工二十多年的经验,做防水层只是治标不治本,是权宜之计。做好自防水才是根本。
有防水要求的结构层施工过程一定要严格控制。需要做砼反坎的最好是一次成型。一次成型有困难的,也必须在浇筑后24~48小时内完成,且二次浇筑结合层须处理好。
回复
菩提莲花
2016年09月02日 12:31:13
38楼
江南甸 发表于 2016-9-1 22:35 按本人从事施工二十多年的经验,做防水层只是治标不治本,是权宜之计。做好自防水才是根本。有防水要求的 …屋面防水需要的排水畅通,不留积水。1、屋面四周翻遍150高粘贴SBS防水材料并四周排水畅通,无积水。2、屋面铺设保温材料,不管什么材料需要考虑的是空气产生的气体体积膨胀和冷凝水产生。一、排气,二、排水。顺着这个思路去解决屋面的渗漏水就可以了。
回复
qq_1398236100232
2016年09月02日 14:25:21
39楼
江南甸 发表于 2016-9-1 22:35 按本人从事施工二十多年的经验,做防水层只是治标不治本,是权宜之计。做好自防水才是根本。有防水要求的 …能做好结构防水那是绝对的好!这次吸取教育
回复
qq_1398236100232
2016年09月02日 14:26:30
40楼
菩提莲花 发表于 2016-9-2 12:31 屋面防水需要的排水畅通,不留积水。1、屋面四周翻遍150高粘贴SBS防水材料并四周排水畅通,无积水。2 …恩恩,好的,谢谢!
回复
杨晓亮
2016年09月02日 15:23:06
41楼
学习一下。
回复
谢好
2016年09月02日 21:12:36
42楼
谢谢楼主分享
回复
儒雅的风雪
2016年09月02日 21:46:07
43楼
做质检,实习来看看
回复
qq_1472184646308
2016年10月29日 23:45:03
44楼
感谢楼主的资料分享
回复

相关推荐

APP内打开