剪力墙中暗柱的箍筋配置??
nimao007
nimao007 Lv.2
2007年11月08日 17:23:57
只看楼主

现在有一个剪力墙结构,抗震等级4及,按高层规范要求他的底部加强区的构造暗柱配箍筋为 " 最小直径6’最大间距200"我看他pkpm的计算文本文件中一般取的计算结果是6@200,直接按这个构造了.但他的计算结果图形中又在每个暗柱旁写了体积配箍率0.8%应该是程序按照B及高度的要求用特征系数0.1算的这个0.8%,A及高度程序也用了这个,那这样很多暗柱按那个6@150配就不能满足这个体积配箍率?,暗柱尺寸是400X250,箍筋是3X2型6@150如下图:体积配箍率=3.14*3*3*(400*2+250*3)/400/250/150=0.29%<0.8%

现在有一个剪力墙结构,抗震等级4及,按高层规范要求他的底部加强区的构造暗柱配箍筋为 " 最小直径6’最大间距200"我看他pkpm的计算文本文件中一般取的计算结果是6@200,直接按这个构造了.但他的计算结果图形中又在每个暗柱旁写了体积配箍率0.8%应该是程序按照B及高度的要求用特征系数0.1算的这个0.8%,A及高度程序也用了这个,那这样很多暗柱按那个6@150配就不能满足这个体积配箍率?,暗柱尺寸是400X250,箍筋是3X2型6@150如下图:体积配箍率=3.14*3*3*(400*2+250*3)/400/250/150=0.29%<0.8%
一般4及抗震的箍筋到底是按这个0.8%配还是按最小直径最大间距配呢?请教大家
nimao007
2007年11月08日 17:40:06
2楼
还有就是一般一个L型的墙,当一边hw/bw<5很短,另一边>8,那在短的那边就布置不了墙了就直接一个转角柱,假如抗震等级是4及,那分布暗柱的箍筋配置我看他一般按构造配成"6@150".而在计算结果图中,在L墙的"两边"都写有H1.3,本来是表明两边的墙体的水平分布抗剪钢筋面积为130,我开始设置的墙分布钢筋是8@200,长肢满足130的要求大概,而短的墙那边没布置墙所以就只能用暗柱构造箍筋来抗剪,但现在的6@150:3.14*3*3*2/250/150=0.0015<3.14*4*4*2/250/200=0.002,不知道这样可以不?是否考虑有误?
回复
nimao007
2007年11月08日 17:54:25
3楼
还有就是他暗柱的箍筋按构造有的是6@150,有的暗柱是6@200,这个是按什么来计算的呢不同?虽然都满足最小直径6,最大间距200的要求,请各位解答.谢谢
回复
一寸光阴一寸金
2009年03月24日 11:03:48
4楼
为什么没人解答呢?????
回复
大乘天下
2009年11月11日 11:19:36
5楼
加强区按6@200,非加强区按6@250
回复
mayunjun
2009年11月12日 09:49:42
6楼
抗规6.4.8条中有具体规定,但对于计算中的约束边缘构件(一版四级抗震等级较少出现约束边缘构件)应特别注意,可以用墙肢轴压比来进行判定,具体详见抗规6.4.6条规定。若你所设计的结构属于B级高度的高层建筑,高规4.8.3条抗震等级有特殊规定,高规规定丙类建筑B级高度最低抗震等级为二级,请你核实高层建筑所属的高度级别。
回复