关于临时用电的疑问。。。。
engineershao
engineershao Lv.14
2016年08月22日 20:31:53
只看楼主

1、施工临时用电,采用双杆式变压器,在杆变下方挂JP柜。所谓的三级配电,总配电箱指的是这个JP柜还是JP柜后面一级的箱子?如果是JP柜,为什么图纸上JP柜都没设计漏电保护呢?2、设备少,距离短的时候,分配电箱是否可以取消?

1、施工临时用电,采用双杆式变压器,在杆变下方挂JP柜。所谓的三级配电,总配电箱指的是这个JP柜还是JP柜后面一级的箱子?如果是JP柜,为什么图纸上JP柜都没设计漏电保护呢?
2、设备少,距离短的时候,分配电箱是否可以取消?


免费打赏
engineershao
2016年08月25日 10:03:09
2楼
坐等经验丰富的大师
回复
lihg
2018年11月16日 10:54:59
3楼
临电的一级是施工单位接入的总箱为第一级。
回复
alian0605
2018年11月16日 13:22:39
4楼
。、、、、、、
回复
hanzhg54
2018年11月17日 21:17:36
5楼
我的理解:如果这个变压器是你方管理,这个所谓JP就应该算一级,否则不算,所谓三级配电应该是级数限制,也就是不要多于三级,二级能满足为什么非要三级?
回复
muyuyao
2019年02月09日 18:04:27
6楼

关键在于你的这个变压器JP柜是否在施工现场内!!!

通常不会在!!!

且通常这个JP柜式电力公司的!!!

所以该JP柜中没有漏保!!!

所以,一级柜通常就是该JP柜送电源到现场内的第一个配电柜!!!



回复
muyuyao
2019年02月09日 18:07:18
7楼

设备少,距离短的时候,分配电箱当然可以取消!!!

建议楼主看看GB50194-2014,里面就有答案!!!

该规范早已经废除了“必须三级配电两级漏电保护”、“必须TN-S系统”的强条!!!

回复
muyuyao
2019年02月09日 18:09:19
8楼

还废除了“一机一箱一闸一漏”!!!

“一机一闸一漏”即可!!!

回复