1、施工临时用电,采用双杆式变压器,在杆变下方挂JP柜。所谓的三级配电,总配电箱指的是这个JP柜还是JP柜后面一级的箱子?如果是JP柜,为什么图纸上JP柜都没设计漏电保护呢?2、设备少,距离短的时候,分配电箱是否可以取消?
2、设备少,距离短的时候,分配电箱是否可以取消?
1、施工临时用电,采用双杆式变压器,在杆变下方挂JP柜。所谓的三级配电,总配电箱指的是这个JP柜还是JP柜后面一级的箱子?如果是JP柜,为什么图纸上JP柜都没设计漏电保护呢?2、设备少,距离短的时候,分配电箱是否可以取消?
关键在于你的这个变压器JP柜是否在施工现场内!!!
通常不会在!!!
且通常这个JP柜式电力公司的!!!
所以该JP柜中没有漏保!!!
所以,一级柜通常就是该JP柜送电源到现场内的第一个配电柜!!!
设备少,距离短的时候,分配电箱当然可以取消!!!
建议楼主看看GB50194-2014,里面就有答案!!!
该规范早已经废除了“必须三级配电两级漏电保护”、“必须TN-S系统”的强条!!!