框架梁负筋只有两根,直径较大,是否可以截断然后搭上较小截面的钢筋作为架立筋?还是两根负筋直接全长拉通?负筋直径大于20。
框架梁负筋只有两根,直径较大,是否可以截断然后搭上较小截面的钢筋作为架立筋?还是两根负筋直接全长拉通?负筋直径大于20。
2楼
可以是可以,按规范和图集施工。
回复
3楼
框架梁里是没有架立筋的,楼主的意思应该是通长筋,可以截断与较小直径钢筋搭接,搭接长度不小于15d即可。次梁里的是架立筋,满足,搭接长度150。
回复
4楼
框架梁里是没有架立筋的
回复
5楼
梁钢筋分为受力钢筋和非受力钢筋(构造钢筋)。首先受力钢筋分为充分使用钢筋和不充分使用钢筋。梁顶钢筋,对于简支梁,上部布置钢筋是基于架立箍筋需要故称为架立钢筋,可以很小,12大即可。对于框架梁,在支座位置的顶部钢筋是受力的,称为扁担钢筋。梁中部的钢筋受力为非受力钢筋。施工方面,一般不会截断后换上小钢筋。布置的时候就通长选择直径相对小的钢筋即可。
回复
6楼
可以。钢筋截断位置须根据弯矩包络图确定,框架梁的搭接钢筋直径须符合GB50010第11.3.7条规定。
回复
7楼
lingyuan520 发表于 2016-8-22 21:09 框架梁里是没有架立筋的,楼主的意思应该是通长筋,可以截断与较小直径钢筋搭接,搭接长度不小于15d即可。次 …框架梁的通长筋搭接15d,出自哪里?