新安装锅炉循环泵电机过热,请教原因
haobo-10
haobo-10 Lv.2
2007年11月08日 16:20:19
来自于采暖供热
只看楼主

单位负责锅炉房今年新更换了一台立式循环泵(IRG200-400),参数为G=225,H=32,W=45kw,安装完毕调试运行,发现运行到40分钟左右,电机就热的烫手,经测试电流值正常,而且在这台泵之前的那台45kw卧式泵也是有此现象,但是那台是电流值偏大,解决办法是关小阀门,这台就不知道是什么原因造成的电机过热现象,请大家指点一二,谢谢!

单位负责锅炉房今年新更换了一台立式循环泵(IRG200-400),参数为G=225,H=32,W=45kw,安装完毕调试运行,发现运行到40分钟左右,电机就热的烫手,经测试电流值正常,而且在这台泵之前的那台45kw卧式泵也是有此现象,但是那台是电流值偏大,解决办法是关小阀门,这台就不知道是什么原因造成的电机过热现象,请大家指点一二,谢谢!
免费打赏
qinjunru918
2007年11月08日 16:54:10
2楼
锅炉部分不是太熟,
可以到"动力燃气"版块问问,那里懂锅炉的高手较多.
回复
tnx6809
2007年11月16日 16:50:01
3楼
可能是选型时扬程选得过高,计算一下系统阻力确认一下.
回复
dzf1999
2007年11月27日 00:50:52
4楼
环境温度多少?烫手温度又是多少
回复
flier_01
2008年03月16日 11:02:08
6楼
扬程与管路阻力不匹配,运行工况点发生偏移
水泵在极低效率运行
水泵输入的电流有相当一部分变成了无效的热量在电机散发出来
所以电机发热厉害,长期这样工作对电机不利,可能回烧坏电机
也浪费能量
建议侧一下水泵的运行流量和扬程
与额定值比较
看向哪偏移了
然后调节管路阻力,使水泵处于高效点即可,如果还不行,一定是泵有问题了
不过,如果是管路阻力过小,还可以调的过来
反之,未必能调的过来
试试吧
回复
flier_01
2008年03月16日 11:05:48
7楼
不过,从你 的泵的参数来看G=225,H=32,W=45kw
如果系统不是很大的话
扬程可能偏高了
或者说管路阻力小了
水泵运行工况点向右偏移
效率降低
回复