高出屋顶,有个从二层起的钢屋面怎么防雷
恬恬
恬恬 Lv.5
2016年08月21日 18:32:26
来自于防雷减灾
只看楼主

高出屋顶,屋面有一部分露在外面,一部分被遮挡。有个从二层起的钢屋面里面是钢结构。外面钢板,整体怎么做防雷设计

高出屋顶,屋面有一部分露在外面,一部分被遮挡。有个从二层起的钢屋面里面是钢结构。外面钢板,整体怎么做防雷设计
免费打赏
骆驼防雷
2016年09月02日 09:22:45
2楼
钢结构内物品, 若能经受 钢结构过雷无损害, 就以钢结构为接闪带,不另外做,然后按照计算的几类建筑做引下线与房屋主筋相连,测主筋电阻是否有必要增加接地网,若不能以钢结构做接闪带,需在上面单独做接闪断针,接闪带,然后引入房屋钢筋下面做法同前面。
回复
恬恬
2016年09月12日 16:07:09
3楼
骆驼防雷 发表于 2016-9-2 09:22 钢结构内物品, 若能经受 钢结构过雷无损害, 就以钢结构为接闪带,不另外做,然后按照计算的几类建筑做引下 …谢谢,很受益匪浅
回复
a396673967
2016年09月14日 10:43:52
4楼
嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻
回复