请教各位关于钢屋面做接闪器的问题
jas0nfung
jas0nfung Lv.7
2012年08月01日 16:19:31
来自于防雷减灾
只看楼主

在做一个钢屋面厂房防雷,在设计引下线时,我们画了个大样,表明钢柱通过25mm的电线连到钢屋面(上螺丝固定)。但钢构的施工说,这样穿25mm电线到钢屋面、上螺丝 ,会有洞(上螺丝的洞),怕会漏水,要我们想个方法。请教各位做设计、做施工的朋友,这种情况怎么处理比较好,谢谢!

在做一个钢屋面厂房防雷,在设计引下线时,我们画了个大样,表明钢柱通过25mm的电线连到钢屋面(上螺丝固定)。

但钢构的施工说,这样穿25mm电线到钢屋面、上螺丝 ,会有洞(上螺丝的洞),怕会漏水,要我们想个方法。

请教各位做设计、做施工的朋友,这种情况怎么处理比较好,谢谢!
免费打赏
jas0nfung
2012年08月02日 10:41:18
2楼
殷切期盼各位大侠指点一二!!
回复
wave1988
2012年08月02日 12:15:08
3楼
这个国标图集里有相应的做法 用的也不是25mm平方的导线而是 25x4镀锌扁钢,防雷与接地安装。
回复
sujianfa
2012年08月05日 12:03:02
4楼
钢屋面本身就是一个巨型接闪器,只需从屋面主钢梁做好引下线即可。
引下线连接方式必须采用焊接,个人观点不知说的对不对。
回复
wave1988
2012年08月06日 22:34:27
5楼
引下线与金属屋面的连接不应采用焊接,金属屋面基本用的是0.5mm厚的压型钢板,一焊即透。
回复