以前很少接触过结构,最近一段时间接触到了承重架,已花心思去了解了一下现场承重架的问题,所以这里列出来,和大家做个交流,现在只有文字版,如果有人需要我 可以上传一下照片。。1、立杆底垫板未设置,这个问题可大可小。2、扫地杆未满设,这个也是,一般我了解的工地很少能做到 满设,大部分都是一个方向满设,另一个方向隔3跨-4跨设置一道。3、现场水平剪刀撑、竖向剪刀撑设置数量与方案不符,很少有工地能够完全按照方案来设置,但是现场基本承重架外围一圈必须要用竖向剪刀撑连接起来,成为一个封闭的圈。水平剪刀撑的数量,看现场情况而定!

一般要求为1800cm,允许偏差为5cm。除非碰到层高不太合模的情况,这个步距坐的一般还比较到位。
5、梁底增设立杆、顶托的问题。一般大梁都会按照方案来增设,但是部分小梁的话会有水分。顶托外漏长度过长,现场发现问题较多,但是大部分都会完成整改。主楞距从顶部下来第一道水平杆高度过大,现场未增设附加水平杆。
6、主次梁交接处共用一根立杆,或者说共用一套承重架体系。
7、现场楼梯处进场会出现一段悬挑的情况,还有骑马杆的情况。
8、构造问题,水平杆直径放在扣件上,未进行扣紧。
9、扣件扭矩的问题,只要现场能严格盯住架子工,扭矩的问题是可以完全控制到位的。大梁必须要求40kn以上。
10、高低跨的地方,水平杆未延伸。构造问题。
就先这些吧。。。






免费打赏
qq_1468219189112
2016年08月25日 08:30:47
12楼
真好需要,真要好好学习,谢谢楼主真好需要,真要好好学习,谢谢楼主
回复
兰瑜
2016年08月25日 18:35:01
13楼
关于支模架的问题罗列得比较详尽了。确实,现在很多工地一塌糊涂。
回复
cctool
2016年08月29日 11:02:46
14楼
好贴,这种帖子很好,希望能有更多的类似贴
回复
cow1470412199234
2016年08月29日 13:14:22
15楼
谢谢楼主分享,又收集了其中一个分部的技术交底了,谢谢
回复
ynlkih
2016年08月29日 13:16:28
16楼
感谢分享,收下了!
回复
cjozlb
2016年08月29日 13:16:28
17楼
我一狠心,一咬牙,决定还是昧着良心顶楼主的帖子。
回复
wang52356
2016年09月26日 21:03:08
18楼
稀里糊涂技术工 发表于 2016-8-24 14:28 模板支撑架的问题可以说是顽疾了,在这个问题上出了很多大事故,我所经历的工地都尽自己多能要求班组按规范 …是的 ,现场会发现有的钢管直接开裂的 吓人的