距离较长的配电回路末端发生单相接地时断路器不能断开的问题
leer8687
leer8687 Lv.3
2016年08月20日 00:00:28
只看楼主

如题,对于配电距离较长的低圧回路,在回路的末端发生单相接地故障时,短路电流比较小,这个时候断路器不能及时断开,对于这个问题,都有什么解决方法?一般采用哪种解决方法呢?施耐德计算软件一般建议两种方法,增加电缆截面和末端做等电位连接,增加电缆截面可以理解,降低阻抗,那么做等电位连接是处于什么考虑?

如题,对于配电距离较长的低圧回路,在回路的末端发生单相接地故障时,短路电流比较小,这个时候断路器不能及时断开,对于这个问题,都有什么解决方法?一般采用哪种解决方法呢?施耐德计算软件一般建议两种方法,增加电缆截面和末端做等电位连接,增加电缆截面可以理解,降低阻抗,那么做等电位连接是处于什么考虑?
免费打赏
fj072
2016年08月23日 11:15:21
12楼
楼主和各位多说了各自的见解,但是小弟有一点不明,到底多长的距离才算呢,有没有一个定义的区间,比如多少米长度适合末端短路的后备保护,断路器应该选择长延时过流脱口有在什么时候选用呢?
回复
风平浪静02
2016年08月23日 11:44:14
13楼
fj072 发表于 2016-8-23 11:15 楼主和各位多说了各自的见解,但是小弟有一点不明,到底多长的距离才算呢,有没有一个定义的区间,比如多少米长 …对于导线长度和截面的选择是有要求的。应该防止长距离的电压降落,满足安全稳定运行需要。如果电压降落到不能输出电流,不能使负荷正常运行,应该是不合适的。长延时过流保护,应该满足负荷过电流时的动作,更不用说是线路末端的短路了。有了漏电保护,供电可靠性大大降低。总保需要慎重。一般火警保护,只作用于报警,不作用于分闸。
回复
urpig
2016年08月23日 13:20:38
14楼
100mA漏保嘛。
长线路————路灯典型做法


或者4级保护,加接地故障保护。


就地等电位,防止跨步电位、接触电位 电死人
回复
yuanlin621
2016年08月23日 17:01:36
15楼
beida_energy 发表于 2016-8-21 09:08 保护元件必须放到末端!不懂不要乱说,短路电流不够,放在哪也不会动作!
回复
wang171468177
2016年08月23日 20:39:27
16楼
回复
jianzhudianqi
2016年08月24日 06:09:57
17楼

学习了,谢谢分享!
回复
beida_energy
2016年08月24日 15:05:36
18楼
yuanlin621 发表于 2016-8-23 17:01 不懂不要乱说,短路电流不够,放在哪也不会动作!教育你一下:即使断路器的参数对, 但是路径太远产生的阻抗有可能造成断路器不能速断!懂了吗?你把断路器离着负荷太远了,电流的够不了的!懂的回路阻抗这件事吗?
回复
yuanlin621
2016年10月10日 16:14:21
19楼
beida_energy 发表于 2016-8-24 15:05 教育你一下:即使断路器的参数对, 但是路径太远产生的阻抗有可能造成断路器不能速断!懂了吗?可笑!不考虑系统短路容量的变化,配电回路末端至电源系统的回路阻抗是一定的,也就是线路末端短路,短路电流是一定的,你将保护元件安装在线路的首端或末端,它感受到的短路电流是一样的,如线路末端短路电流小于保护速断定值,你放在哪也不会动作!一点概念也不懂,懒得教你了!
回复
yuanlin621
2016年10月10日 16:23:05
20楼
yuanlin621 发表于 2016-10-10 16:14 可笑!不考虑系统短路容量的变化,配电回路末端至电源系统的回路阻抗是一定的,也就是线路末端短路,短路 …正确做法:1、加大线路截面,目的降低线路阻抗。2、采用漏电保护或接地保护,目的提高动作灵敏度;3、末端附近做局部等电位连接,目的降低预期接触电压。
回复
huashi1993
2016年10月10日 16:33:01
21楼
施耐德的理论也有人信?
回复

相关推荐

APP内打开