距离较长的配电回路末端发生单相接地时断路器不能断开的问题
leer8687
leer8687 Lv.3
2016年08月20日 00:00:28
只看楼主

如题,对于配电距离较长的低圧回路,在回路的末端发生单相接地故障时,短路电流比较小,这个时候断路器不能及时断开,对于这个问题,都有什么解决方法?一般采用哪种解决方法呢?施耐德计算软件一般建议两种方法,增加电缆截面和末端做等电位连接,增加电缆截面可以理解,降低阻抗,那么做等电位连接是处于什么考虑?

如题,对于配电距离较长的低圧回路,在回路的末端发生单相接地故障时,短路电流比较小,这个时候断路器不能及时断开,对于这个问题,都有什么解决方法?一般采用哪种解决方法呢?施耐德计算软件一般建议两种方法,增加电缆截面和末端做等电位连接,增加电缆截面可以理解,降低阻抗,那么做等电位连接是处于什么考虑?
免费打赏
leer8687
2016年08月20日 00:00:59
2楼
:P请大神赐教啊
回复
的散热
2016年08月20日 08:40:55
3楼
首先来说你要明白断路器3段保护的含义及意义(过载长延时,短路短延时,瞬时保护),
长延时的整定值:Ib Ib为计算电流
In为断路器额定电流
Ir为长延时整定值
Iz为导体允许持续载流量
I2为断路器约定脱扣电流。然后根据GB14048.2-2008可知I2>1.3Ir,在负载电流为1.01-1.3Ir时断路器1小时内不脱扣,大于1.3Ir断路器1小时内脱扣。
短路短延时整定值应满足Isd>Id/1.3,短路短延时同时也应该能躲过短时间出现的负荷尖峰电流Isd>K(Iqm+Ibn)
Isd为短路短延时整定值
Id为被保护线路末端短路电流
Iqm为线路中最大一台电动机的启动电流,一般为额定电流6-10倍
Ibn为除线路中最大一台电动机外的计算电流
K为可靠系数,一般为1.2
短延时时间可以设置为0.4s,此0.4s的含义在于可以让进线断路器作为次级断路器的后备保护,可以让进线断路器躲过短时间的负荷尖峰电流。
瞬时保护整定值Ii>Ik/1.3,同时也应该能躲过配电线路的尖峰电流Ii>K(Iwm+Ibn)
Ik为一级配电发生短路时的短路电流。
Iwm为最大一台电动机的全启动电流,约为Iqm2倍。
以上言论均为个人意见,如与他人不同,请以他人为准,如与标准不同,请以标准为准。我不生产知识,我只是知识的搬运工
回复
electricity
2016年08月20日 09:33:35
4楼
用零序CT啊,呵呵。施耐德的那些书可不是标准啊。
回复
北方郎
2016年08月20日 10:27:22
5楼
1、可选用RCD.
2、扩大电缆截面积,降低回路阻抗,增加短路电流,越来越过电流保护动作。
3、等电位联结防止故障不能按时切除,外壳带电引发电击。
4、L-N短路电流和额定工作电流差不多时比较麻烦,只能人工切除。
回复
a396673967
2016年08月20日 10:45:10
6楼
漏电保护开关
回复
平平安安1206
2016年08月20日 15:53:21
7楼
学习了,谢谢分享!
回复
gety9527
2016年08月20日 17:26:55
8楼
看狼主的就行了
回复
孙柯00
2016年08月20日 23:30:43
9楼
施耐德的只是理论,
试想:
1、增加电缆截面,那得增加多少成本!!
2、直接加装个零序CT或用三相合成的,简单方便。
回复
beida_energy
2016年08月21日 09:08:08
10楼
保护元件必须放到末端!
回复
风平浪静02
2016年08月21日 10:03:46
11楼
漏电保护非过流保护常规选项。如果选择了漏电保护,那么非接地短路怎么办?
其实,楼主问题是个个案,而且保护设计不合适。断路器应该选择长延时过流脱口,这也是末端短路的后备保护。如果真的距离很长很长,还是要成倍地增加导线截面,或者减少供电半径。否则,线路压降和损耗是很大的。电动机起动无法做到。
其实真正的大地电阻率是很小的,主要是接地桩的流散电阻。如果不是直接短路在等电位装置上,末端接地对回路阻抗的影响有限。
回复