梁上打孔 求大神帮忙看一看
asssos120
asssos120 Lv.2
2016年08月19日 15:23:33
来自于建筑施工
只看楼主

房子要装修了 共33层,我的在32层,打算安装新风系统,所以就涉及到打孔了图中红点位置要打φ160的孔 绿点位置要打φ110的孔,打孔位置都是距离天花板3公分左右,看图片位置,求大神帮忙解析下安全性,是否对结构有影响~在此谢过

房子要装修了 共33层,我的在32层,打算安装新风系统,所以就涉及到打孔了
图中红点位置要打φ160的孔 绿点位置要打φ110的孔,打孔位置都是距离天花板3公分左右,看图片位置,求大神帮忙解析下安全性,是否对结构有影响~在此谢过

梁打孔.jpg

梁打孔2.jpg
梁打孔4.jpg 梁打孔5.jpg

梁打孔.jpg


梁打孔2.jpg


梁打孔4.jpg


梁打孔5.jpg

免费打赏
tianjinshanghai
2016年08月23日 17:19:44
12楼
问题不大的,都是填充墙,可以打的,注意打孔倾斜角度就好。
看图纸上,剪力墙和填充墙是有区别的,斜杠内填三角的应该是剪力墙,打孔位置都在填充墙上。
回复
筑善筑美
2016年08月23日 17:50:56
13楼
梁跨中1/3位置打孔的话 影响会大一点 负弯矩比较大 两端1/3位置打孔基本没影响 打孔之前先要用钢筋探测仪扫描下受拉钢筋跟腰筋的位置 避免风炮打断钢筋
回复
甲方施工员
2016年08月24日 09:02:14
14楼
没有问题 本来你就在顶层
回复
co1462863046226
2016年08月26日 11:50:51
15楼
:handshake:handshake
回复
chonglangban
2016年08月29日 14:24:59
16楼
梁的上部是砼的受压区,不好打孔。下部是受拉区,不过有钢筋。所以,梁高的中间打孔是没问题的,别太大就成。
回复
筑诚何工
2016年08月29日 14:45:10
17楼
{:2_78:}{:2_78:}
回复
筑诚何工
2016年08月30日 11:02:24
18楼
{:2_78:}{:2_78:}
回复
win1200
2016年08月30日 11:06:19
19楼
回复
顺风顺水
2016年08月30日 11:20:18
20楼
没问题!干吧!
回复
xwxyyxf2000
2017年05月16日 15:43:30
21楼
感觉有点大了
回复