单相变压器二次绕组一端直接机壳作为N线,可以吗?
gafuzhao
gafuzhao Lv.2
2016年08月18日 15:26:42
只看楼主

本帖最后由 gafuzhao 于 2016-8-18 17:33 编辑 Hazemayer的配电系统,配电盘内控制电压是通过单相变压器将230Vac降压到110Vac。单相变压器二次侧一端直接接到抽屉内壳作为N线,这样接是不是不太安全?而且这种抽屉式配电盘(整个都能拉出来),没有明显的PE端子或PE接触点。

本帖最后由 gafuzhao 于 2016-8-18 17:33 编辑

Hazemayer的配电系统,配电盘内控制电压是通过单相变压器将230Vac降压到110Vac。
单相变压器二次侧一端直接接到抽屉内壳作为N线,这样接是不是不太安全?
而且这种抽屉式配电盘(整个都能拉出来),没有明显的PE端子或PE接触点。


免费打赏
cmb178
2016年08月21日 14:44:25
2楼
不要小命了?
回复
gafuzhao
2016年08月24日 13:08:46
3楼
cmb178 发表于 2016-8-21 14:44 不要小命了?实际上柜体接了PE的,最终这个控制电流应该汇入PE线了再一个110Vac控制回路假装了2A的保险应该发到工控板块